Mariner, en el caso de un inversor que sólo consuma lo que se le solicite, el consumo debería ser igual a 120/(12*R) Donde R= Rendimiento. Uno que tenga un rendimiento de un 0,6 como el que comenta Olaje serían unos 16A.
A eso habría que sumar el consumo que tenga en vacío, que puede ser despreciable, como el de Atnem, o no serlo y disiparlo en forma de calor, en cuyo caso suma y sigue...