Lamento dar la nota discordante, pues has hecho un muy buen trabajo, pero creo que los interruptores que has utilizado no son adecuados ni -por eso- fiables, y es posible que huelas a quemado relativamente pronto.

Sobre todo en los consumidores más ávidos, como los de bombas. Reconozco que no tengo mucha información para opinar, pero creo que te estoy dando un consejo apropiado.

Otro, para que no tengas que cambiar el diseño y puedas aprovechar tu trabajo, sería que utilices un pequeño cuadro oculto con relés para librar de carga a los interruptores más comprometidos. Asi, a cambio de unos pocos miliamperios más de consumo te aseguras la fiabilidad.

Ah, y piensa también en reforzar las listas del circuito impreso con hilo soldado.