Vagamares, ahora con tu última explicación me aclaro mejor. Lo que te dije antes no tiene nada que ver con lo que tú quieres.
Al decir contactor, entendí eso, contactor y por lo tanto te decía que los había para carril DIN, es decir modulares, para ser montados en el cuadro eléctrico.
Por lo que veo, tú lo que quieres es un interruptor de nivel. Existen muchos en el mercado, dirígete a los talleres de reparación de bombas, ahí es donde puedes encontrar muchos tipos distintos.
Independientemente del sistema utilizado, (bola metálica, mercurio,....) fíjate en que el cable de conexión sea lo más flexible posible, existen algunos con el aislante de silicona. Los aislantes de pvc, polietileno reticulado, etc. son excesivamente rígidos y muchas veces dan problemas por eso, por no doblarse lo suficiente y no dejan actuar al interruptor.
Si tengo tiempo te busco alguna dirección en Sevilla donde puedas comprarlos.