Discusión: Bricobarco Esquema electrico
Ver mensaje
  #14  
Antiguo 29-07-2009, 13:23
Avatar de Jota
Jota Jota esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: Med
Edad: 61
Mensajes: 1,532
Agradecimientos que ha otorgado: 1,005
Recibió 605 Agradecimientos en 285 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Esquema electrico

Sacado de la taberna 2.0


Si te sirve de orientación....

-El cable de baterias a motor de arranque debe de ser generoso, 25 mm2 o mejor 35mm2.
-El cable del alternador a baterías dependerá de la corriente del alternador. 6mm2 serían suficientes para un alternador de 15-20 Amperios
-Para un cargador de 30Amp, 10mm2 de sección deberían de sobrar.

La sección de cable y las corrientes en continua máximas recomendadas en uso continuado para aprox. 5 metros de cable, a 50ºC temperatura (si la temperatura baja, se puede subir esta corriente, por ejemplo a 30ºC aprox un 35% más de corriente):

-1mm2/13A
-1.5mm2/17A
-2.5mm2/ 22A
-4mm2/ 30A
-6mm2/ 38A
-10mm2/ 52A
-16mm2/ 70A
-25mm2/ 91A
-35mm2/ 112A

Si la tirada de cable es de más de 5 metros, subir un punto la sección por cada 5m. Es una regla aproximada.
__________________
...cada uno tiene sus cadaunadas...

Editado por Jota en 29-07-2009 a las 17:21.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Jota
vicand66 (29-07-2009)