Hoy me vais a permitir que os cuente un brico que he llevado a cabo en mi

El paciente ,un furia 372,tenía una acometida eléctrica con enchufe de 16 amperios y fusibles de 10 amperios (que yo substituí pr 15 A)
un pequeño cálculo matemático nos lleva a
W= VxAx 0,8 (en corriente alterna usease la del puerto)
Ergo tenemos una potencia disponible de
220x15x0,8= 2640 Watios
si consideramos que un calefactor de aire ya chupa 2000W veremos que

esto no tira
Hagamos un pequeño balance
calefacción 2000W
alumbrado a 220 v interior 300W
calentador de agua 800W
Cargador de baterias 20Ax13.8 V =280W (aquí es continua no hay factor 0,8)
Varios 200W
Total 4580 W
Es decir 4580/220/0,8 =
26 A
Parece razonable dimensionar la nueva toma a 30 A dejando las protecciones a 25 A (aquí siempre hay un factor de simultaniedad pues no todo va siempre a tope al mismo tiempo es razonable considerar que rondará el 75% osease que tenemos un marge mas o menos del 25%)
He optado por una conexión hubell de 32 A que comercializa acastillage-diffussion.El cable (que era de 2x 1mm2 de sección más tierra) será substituido por uno de 2x2,5 mm2 de sección más tierra .La conexión al muelle ya es de 32 A por lo que se podrá reutilizar
Veamos el trabajo realizado en el siguiente post
Cierraelpico
currante de la electrsiá