Te corrijo algunos datos
El paciente ,un furia 372,tenía una acometida eléctrica con enchufe de 16 amperios y fusibles de 10 amperios (que yo substituí pr 15 A)
un pequeño cálculo matemático nos lleva a
W= VxAx 0,8 (en corriente alterna usease la del puerto)
Ergo tenemos una potencia disponible de
220x15x0,8= 2640 Watios
si consideramos que un calefactor de aire ya chupa 2000W veremos que esto no tira
Hagamos un pequeño balance
calefacción 2000W resistencia pura factor 1
alumbrado a 220 v interior 300W depende tipo iluminacion
calentador de agua 800W resistencia pura factor 1
Cargador de baterias 20Ax13.8 V =280W (aquí es continua no hay factor 0,8) Bobina en trafo, aqui si tienes retraso, seguramente compensada con condensador max 0.86 por normativa cee
Varios 200W la nevera tiene bobinas del motor aplicale 0,86
Total 4580 W
Es decir 4580/220/0,8 = 26 A
Parece razonable dimensionar la nueva toma a 30 A dejando las protecciones a 25 A (aquí siempre hay un factor de simultaniedad pues no todo va siempre a tope al mismo tiempo es razonable considerar que rondará el 75% osease que tenemos un marge mas o menos del 25%)
He optado por una conexión hubell de 32 A que comercializa acastillage-diffussion.El cable (que era de 2x 1mm2 de sección más tierra) será substituido por uno de 2x2,5 mm2 de sección más tierra .La conexión al muelle ya es de 32 A por lo que se podrá reutilizar
intensidades maximas de los cables
1,5mm 17A
2.5mm 23A
4mm 31A
Yo opino igual que oleaje, con 15A se puede apañar uno bien.
Veamos el trabajo realizado en el siguiente post
Cierraelpico
currante de la electrsiá
editado para quitar imágenes que no salen[/quote]