Discusión
:
Dimensionar los fusibles
Ver mensaje
#
2
24-04-2007, 16:06
Nostramo
Corsario
Registrado: 29-10-2006
Localización: Ahora solo en internet
Edad: 75
Mensajes: 1,438
Agradecimientos que ha otorgado: 2
Recibió 184 Agradecimientos en 67 Mensajes
Sexo:
Re: Dimensionar los fusibles
Cita:
Originalmente publicado por
CAPITANPESCANOVA
BON DIA
Si te sirve de algo existe un reglamento de obligado cumpliento (REGLAMENTO ELECTROCTECNICO DE BAJA TENSION) dividido en Instrucciones Técnicas Comlementarias (ITC) que incluso tiene una para las instalaciones puertos y marinas para barcos de recreo ITC-BT-42.
Resumiendo, que en este reglamento dice:
Seccion de condutores Amperaje máximo
1,5mm2 10A
2,5mm2 16A
4mm2 20A
6mm2 25A
Espero que te sirva de ayuda.
- Puedo estar equivocado, pero me parece que estos datos son para corriente alterna de 220 v. y estamos hablando de una instalacion de continua de 12 v.
con los 220 v. 10 amperios son 2.200 w. y con los 12 v. son 120 w. podriais aclaramelo por favor
Nostramo
Ver perfil público
Enviar un mensaje privado a Nostramo
Buscar todos los mensajes de Nostramo