Predeterminado Re: Cuadro eléctrico

Hola.

Parece que esos interruptores no aguantan la corriente que les metes por su circuito. Procura conocer la corriente máxima que va a llevar cada circuito y pon interruptores que aguanten el doble de la mayor de las corrientes. Dimensiona los cables para la mayor de las corrientes (2,5 mm2 para 17 A, 4 mm2 para 22 A, 6 mm2 para 29A, 10 mm2 para 40A, etc) y recuerda que los fusibles están para proteger a los cables, para que estos no trabajen a una corriente mayor de la que les corresponde, si no, se sobrecalentarán y armarán la de dios.