Discusión: Cuadro eléctrico
Ver mensaje
  #2  
Antiguo 13-12-2009, 09:57
Avatar de Jota
Jota Jota esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: Med
Edad: 61
Mensajes: 1,532
Agradecimientos que ha otorgado: 1,005
Recibió 605 Agradecimientos en 285 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Cuadro eléctrico



Es extraño que un panel premontado queme los interruptores en vez de los fusibles, salvo que hayas cambiado por fusibles de mucho más amperaje que los interruptores y estes por encima de la corriente máxima de los mismos.

Como te dicen los cofrades, verifica la corriente máxima de los interruptores, normalmente esta impresa o grabada en el lateral plastico del interruptor (5 amperios, 10 amperios....suelen ser corrientes nominales estandar, la pinta de esos interruptores es de 10 amperios).

Si la carga que conecta el interruptor es muy inductiva, como por ejemplo una bomba electrica o el compresor de la nevera electrica (donde hay el bobinado del motor o del compresor......) eso hace pupa a los contactos del interruptor al abrir y cerrar, pero normalmente tendria que ocurrirte al cabo de muchos accionamientos (así y todo se pueden proteger los contactos del interruptor con un diodo).

Seria de ayuda si cuelgas una foto o mejor un pequeño esquema de como los tienes conectados.....
__________________
...cada uno tiene sus cadaunadas...
Citar y responder