Ver mensaje
  #2  
Antiguo 14-12-2009, 15:58
Avatar de Xavier Vila
Xavier Vila Xavier Vila esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 20-08-2007
Localización: Mediterraneo, zona Norte
Edad: 50
Mensajes: 4,792
Agradecimientos que ha otorgado: 916
Recibió 1,964 Agradecimientos en 1,108 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: duda sobre instalación ducha

Hola Kiko;

Siempre que la bomba sea autoaspirante y respetemos sus alturas maximas de aspiracion e impulsion es lo mismo ponerla cerca o lejos de la toma de aspiracion. El problema que comentas que no te llegaban los 12 litros al grifo es debido a que no se respetaron los diametros de tubos en la aspiracion o impulsion.

Si tenemos un bomba que nos da 12 litros minuto a un diametro de 13 m/m y reducimos el diametro en el grifo de salida a 6 m/m nunca dara esos 12 litros, es solo un ejemplo para que veas que la culpa es de diametros y no de distancias.

Saludos
Citar y responder