Pues no vas mal encaminado,
ante la duda la más tetuda.
Si el cálculo te da por ejemplo 2,5mm2, no pasa absolutamente nada por poner cable de sección 4mm2. Simplemente que este último será un poco más caro, nada más.
Los electricistas trabajamos de manera que si el cálculo se acerca a una sección normalizada, por ejemplo supongamos que nos da 3,9mm2, por seguridad no instalaremos 4mm2 sino que pondremos el inmediato superior, en este caso 6mm2.
Un saludo y unos cafelicos (cargados o no)