Predeterminado Re: Alimentacion Bateria

Cita:
Originalmente publicado por PeZio Ver mensaje
¡Diablos!

Estás confundido con los "melímetros". Que el cable (sin funda) mida 4 milímetros de diámetro no es lo mismo que lo que estamos hablando. Aquí te estamos proponiendo una sección de cable, no un diámetro. La sección es 2xPIxR, y a 4mm de diámetro le correspondería una sección de 12,56mm2, que dado el sistema de medida que has empleado debe corresponder a 10 o 16 milímetros cuadrados.

Si fuera mío le pondría 35mm2 y la mar de contento, no resulta tan caro.

Unos brindises.
No se que pasa que a veces a mi no me salen las fotos ni los ficheros adjuntos. Lo he podido ver a través de Pezio

Una pequeña correción, la sección no es 2*PI*R, esta fórmula corresponde al perímetro de la circunferencia. La sección es PI*R al cuadrado o bien 0.25*PI*D al cuadrado. En la foto corresponde un diámetro de 8/9 mm. Esto es que la sección es de 50.24/63.5 mm. Tiene pinta de ser un cable de 50 mm2 de sección.

Considerando una potencia del motor de arraqnque de 1.000 W y una longitud de cable de 4 metros, tenemos:

Si lo pones de 50 mm2, tendrías una c.d.t. de 3.9 %, lo cual es admisible.

Si lo pones de 70 mm2, tendrías una c.d.t. de 2.8 %

Saludos,