Discusión: Alimentacion Bateria
Ver mensaje
  #16  
Antiguo 18-05-2007, 19:06
Avatar de Gerret
Gerret Gerret esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 31-10-2006
Localización: Mallorca- Baleares
Edad: 60
Mensajes: 3,632
Agradecimientos que ha otorgado: 575
Recibió 597 Agradecimientos en 238 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Alimentacion Bateria

No podemos medir las seciones de los cables por diámetros, se miden por la sección, en mm2, así está normalizado internacionalmente. Las medidas bricolajeras de las que hablas no corresponden a diámetros sino a secciones normalizadas. Cualquier cable que compres en cualquier sitio está referenciado a una sección y no a un diámetro.

Para que te hagas una idea ... de las secciones normalizadas.

1.5 mm2... 10 Amperios
2.5 mm2... 16 Amperios
4 mm2 ... 20 A
6 mm2 ... 25/32 A
10 mm2 ... 40/50 A
16 mm2 ... 63 A
25 mm2 ... 100 A
35 mm2 ... 125 A
50 mm2 .. 145 A
70 MM2 ... 185 A

Saludos,
__________________


www.anavre.org


Editado por Gerret en 18-05-2007 a las 20:31. Razón: Ampliación
Citar y responder