Discusión: Fallo bomba achique
Ver mensaje
  #1  
Antiguo 16-04-2010, 19:05
Avatar de patachula
patachula patachula esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 13-04-2008
Mensajes: 734
Agradecimientos que ha otorgado: 131
Recibió 46 Agradecimientos en 33 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Fallo bomba achique

Saludos cofrades y unas que no falten. Tras haber aprendido repasando el tema por la Taberna, paso a exponer el problema por si podéis darme norte, puesto que no tengo idea de electricidad y no se por donde empezar.
El sistema es flotador en la sentina con tres posiciones en el panel. Auto,off y manual, directo a la batería. Al llegar, el chivato (zumbido) de alarma de nivel (rojo) funcionando y el "chupador" sin succionar. Desconectamos de tierra, arrancamos motor y comienza a trabajar correctamente. En cuatro horas de travesía a motor desagua tres o cuatro veces. Mosqueo para una sentina siempre seca. El motivo es que la bocina seca volvo ha decidido dejar esta vida. No se si la bomba ha decidido acompañarla por empatía pero tanto al subir el flotador como al accionarla manualmente, vuelve el zumbido de alarma y no hay quien chupe nada. La bomba, situada en el compartimento del motor ni se inmuta. Desconectando los terminales del interruptor hace lo mismo, por si era este y he repasado las conexiones pero hasta ahí llego. Agradezco cualquier indicación de donde y como comprobar. Gracias

Editado por patachula en 19-04-2010 a las 17:39.
Citar y responder