Predeterminado Re: Introducir salfumán en el sistema de refigeración.

El ácido clorhídrico es un muy buen decapante para hierro y cobre o aleaciones de cobre (Bronce, latón). Por regla general el ácido clorhídrico comercial (salfumant) se vende al 20 % de concentración; dilúyelo un poco más, por cada litro de salfumant comercial añades otro de agua. Esta mezcla la haces trabajar en el circuito durante 15 minutos, sácala, enjuaga bien con agua potable ( 10 minutos) o mejor con una disolución de agua y bicarbonáto sódico ( 1 kg bicarbonato por 10 lts de agua). Con este tratamiento te quedará un circutio de refrigeración limpio.
Ahora bien si está perforado y el poro está "tapado" por una mezcla de cal y sal tendrás una fuga...
El mejor producto para este tratamiento es el ácido sulfámico, pero no es fácil encontrarlo.
Suerte.