Esta mañana me aclararon algunos conceptos para el tema de aislamiento que os expongo a continuación:
1) Comportamiento de los materiales
Aislante acústico: material que, del ruido que recibe, refleja la mayor parte, absorve una pequeña parte (transformando la energía en calor) y deja pasar también una pequeña parte.
Absorvente acústico: material que, del ruido que recibe, absorve la mayor parte, y refleja o deja pasar una pequeña parte. Se utiliza para reducir el tiempo de reverberación dentro de un local, que es lo que tarda en extinguirse (en una proporción) el sonido emitido en su interior.
Al parecer los buenos aislantes son malos absorventes y viceversa.
2) El ruido está formado por ondas en distintas frecuencias que, de forma genérica se clasifican en bajas, medias y altas frecuencias
3) Los materiales que se utilizan en el aislamiento/acondicionamiento acústico se comportan de distinta forma según frecuencias y, por tanto, para el diseño de un acondicionamiento acústico hay que saber como se distribuyen las distintas potencias según la gama de frecuencias (normalmente medidas en tercios de octava). A esto se le denomina espectro.
4) La disposición, combinación, y espesor de las soluciones compuestas por distintos materiales, se diseña precisamente para adaptar el asilamiento al espectro típico del ruido al que queremos aislar.
5) Las bajas frecuencias son difícil de absorver y se consiguen mejores resultados mediante el aislamiento: se utilizan elementos masivos y elásticos, (elastómeros bituminosos, de caucho, etc.) normalmente láminas entre 2,5 y 10 kg/m2.
6) las altas frecuencias son muy bien absorvidas por elementos porosos (lana de roca, fibra de vidrio, espumas de poliuretano, etc.)
7) la fecuencias medias son absorvidas por elementos de pequeño espesor (como láminas de madera o de caucho)
8) La combinación que más nos interesa a nosotros y que, coincide con el material compuesto descrito en la ficha en pdf, es, del interior hacia las paredes:
- lámina fina de material elástico (e=2 mm), perforado por agujeritos (mejor si son de distinto diámetro) que dejan pasar las altas frecuencias a la siguiente capa
- absorvente muy poroso, tipo fibra de vidrio, lana de roca, espuma de poliuretano. (e entre 20 y 50 mm)
- lámina elastomérica, (e entre 2 y 5 mm) de unos 5 kg/m2
Si hubiese muchas bajas frecuencias, añadir bajo la lámina elastomérica otra capa de absorvente poroso, de forma que la lámina aislante quede como un muelle, entre don elementos muy flexibles.
Vamos, que la solución del pd30m, no es por casualidad la ideal para aislar salas de máquinas en embarcaciones.
Ahora sabemos que no podemos poner elementos no porosos de terminación, porque aumentamos la reberberación dentro de la sala, aumentando el ruido en varios decibelios más.
Me ha enseñado un catálogo de materiales varios (entre ellos los aislantes) donde además podemos bajar un pdf con los precios. Mirad en
www.asfaltex.com, aunque hay muchos más fabricantes.
Y ya podemos poner a discurrir al ingeniero que tenemos dentro para buscar la mejor solución y las más barata....



Si hay dudas, haré lo que pueda hasta que lo vuelva a ver el martes....