Una forma es medir la tensión alterna entre la entrada y la salida del aislador, con algo consumiendo dentro. Debe dar entre 1 y 1,5 V (caída en los diodos del aislador). Si da 0, está mal (en cortocircuito, seguramente por una sobrecarga).
Por cierto, yo siempre desconecto del pantalán y dejo ánodos colgando por la borda. No tengo aislador, pero voy a ponerlo o mejor un transformador de aislamiento.
Cita:
Originalmente publicado por PEPE
JARCIO yo también tengo instalado un AISLADOR GALVANICO pero nadir me ha dicho que hay que comprobar su funcionamiento.
¿Como compruebas tu el funcionamiento de tu aislador galvánico?
Pepe
|