Predeterminado Re: Ayuda protección instalación electrica

Cita:
Originalmente publicado por Tom Ver mensaje
Una ronda para todos

Hola jago13

Hay tantas soluciones como maestrillos y probablemente todas correctas.

En mi opinión, bajo en ningún concepto pondría un magnetotermico en el cable de arranque. En este caso lo adecuado para proteger el cable de 25 mm2. ( No hay que hacer caso al señor Murfy, que dice que todo fusible se protege a si mismo fundiendo al equipo proteguido antes que a él ), es un fusible como los de Vetus, puede ir perfecto. (llevar siempre de repuesto).

Proteger la instalación de consumos, es una cosa como mínimo sensata, y si se puede "parcelarla". Aqui si que lo ideal es un magnetotermico, hay muchos modelos en el mercado, quizas en naútica los mas conocidos son los de "Mastervolt" pero no son los únicos. Hay que calcular bien los consumos. En un fusible, tan malo es pasarse como quedarse corto y asegurarse que los cables no son los que van a sufrir y en este caso, las secciones que dices son generosas.

Si la instalación esta clara y protegida, no pondría ningún fusible al cable de 35mm2 ¿para que? Tiene dos fusibles que los soporta perfectamente,
tanto a uno como a los dos.

Saludos

Gracias, a que te refieres con "un fusible de los de Vetus ??? puedes darme mas detalles.

Gracias a todos. unas cervecitas a mi cuenta