Cita:
Originalmente publicado por ironia
Son 12metros loa que tengo que poner de cable. ¿creeis que deben ser de mas seccion?

|
Supongo que 6 de ida y 6 de vuelta
Si es así,con un acable de 70 mm2, tendrías una caida de tensión del 5%, el cual es admisible con un motor.
Con un cable de 50 mm2, la caida de tensión sería de un 7.4%.
* Como es un motor, lo estoy mayorando x 1.25. Si no tuviese en cuenta el arranque, con 50 mm2, la caida de tensión sería de un 6%.