Buenos días cofrades, una consulta a ver qué opináis:
Sigo con el tema eléctrico dándole vueltas, el caso es que como primer brico me planteaba poner unos fusibles rearmables cercanos a los positivos de las 2 baterías (motor y servicios) llevo sección de cable conectado a positivos batería inferior a 50mm2 y me planteaba cambiar con esta sección y de paso rearmar con fusibles para dejar todo saneado El alternador es de 115 Amp , motor 18cv y los 2 cables + de la batería más cable del motor de arranque a un selector 0,1,ALL,2 La consulta es respecto al número de fusibles y la intensidad de los mismos. Qué se debiera poner 2 fusibles o incluir también otro para el cable positivo que va al motor de arranque? Qué amperaje debieran recoger? He rebuscado bastante pero no encontrado más que una referencia de una marca de separadores de carga que cifra el amperaje entre 150 y 175 amperios para los fusibles. Os parece correcto? Como última consulta, veis adecuado también un fusible rearmable que haga la función de un interruptor para llegado el caso poder dejar desconectadas las baterías de tierra (la general va al bloque motor) ? Decir que no he tenido problema con estas conexiones en lo que ya son muchos años, pero me convence el asunto de los fusibles, y asegurar sección de cable a medida que vamos incorporando " trastos eléctricos" Bueno, hubiera preferido ponerlo con un dibujo, pero ... ....y gracias anticipadas por la ayuda! Pena que tenga que se virtual la ronda ![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
¿A qué llamas tu "fusible rearmable" ?
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 29-07-2023 a las 00:17. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Eien | ||
Pinksea (28-07-2023) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Por seguridad se suelen colocar pequeños fusibles de cable (esos que están colgados de los cables) a la entrada de cada aparato y de acuerdo a la corriente máxima que demanden.
Al cable del motor de arranque NO se le suele colocar fusible. El motor de arranque demanda mucha corriente por lo que, de colocar un fusible, éste sería muy grande e impráctico. El amperaje de los fusibles debe ser calculado de acuerdo a la intensidad máxima soportada por los cables (dejando un margen de seguridad, por supuesto) O sea si tienes un cable de 6 mm² (intensidad máxima soportada 30A) lo proteges con un fusible de 25A ¡No más! Un fusible rearmable (SUPONGO que te refieres a una llave térmica) para dejar desconectadas las baterías de tierra la general va al bloque motor es medio una locura... porque esa llave térmica "saltaría" cada vez que des arranque al motor salvo que ésta sea de muy alta intensidad. Si quieres desconectar baterías de tierra usa un conector de rosca o una llave interruptora común que soporte muy alta intensidad. Ten en cuenta que el motor de arranque consume MUCHO y además tiene un pico transitorio de arranque mucho más alto. NO cometas el error de poner fusibles más grandes a medida que coloques más artefactos. Los fusibles se deben calcular de acuerdo a lo soportado por los cables. Suele suceder que alguna gente al quemarse los fusibles coloca otros más grandes porque los cree "mejores" por lo que de esa manera la instalación cableada termina quemándose sin que el fusible "salte".
__________________
Saludos. Y por si quieren darse una vuelta por mi TW ![]() https://twitter.com/egis57 (Hay información bursátil y económica) |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Cuando pueda subiré la imagen, creo que no es más que un disyuntor de toda la vida con un formato un poco diferente a los de casa.
Saludos |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Error de edición.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Yo he instalado cable de 50 mm2 para el molinete (1000 W), sobre todo para minimizar pérdidas. Te puedo jurar por toda la corte celestial que he sudado sangre. Es rígido como la pata de de John Silver. Pasarlo por los tubos es una tarea titànica y si estás solo... Creo que lo mejor es que calcules el consumo máximo del barco y veas qué cable necesitas. Además, los magnetotérmicos han de admitir esa sección de cable. En el molinete he puesto uno de 100 amperios Lofrans, por si te interesa.
Saludos y Ron. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a McIan | ||
Pinksea (29-07-2023) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
"Pinksea" ya te había contestado en otro mensaje, por lo visto no lo has leído.
Esquema 2 baterías independientes con interruptores y emergencia... El esquema ya lleva indicadas las secciones de cada tramo, y como verás no hay ningún disyuntor en esos circuitos de gran potencia. Al final, por lo que dices, creo que te refieres a un disyuntor, o térmico, y también he aclarado como calcular su calibre, ahora vuelvo a buscar el mensaje y lo repito aquí: El calibre de los elementos de protección dependerán de la corriente y tensión del panel y de si el regulador es PWM o MPPT. Así un panel de 10A de intensidad de cortocircuito, con una tensión de 20Vp y un regulador MPPT, el disyuntor debería ser de: 20/14V= 1,42 veces más tensión de panel que de carga de batería. 10x1,42x1,3=18,46A, eligiendo uno de 20A para el tramo regulador-batería, porque en realidad lo que se protege es el cable, puede ser de un mínimo de 2,5mm2 (soporta 25A en cables separados. (1,3 es un factor de sobredimensionado en disyuntores y magnetotérmicos) (*) Para el tramo panel-regulador tendríamos: 10x1,3=13A, eligiendo uno de 15A. Si preferimos montar un fusible cilíndrico de 10x38, éste debíera ser de: 10x1,42x1,6=22,72 eligiendo uno de 25A, para el tramo regulador-batería. (**) En el caso de cortacircuitos fusibles, If (intensidad de funcionamiento) para fusibles de tipo gG (lentos): If = 1’6xIn si In > 16A If = 1’9xIn si 4A < In < 16A If = 2’1xIn si IN < 4A Yo prefiero montar siempre disyuntores o magnetotérmicos, son más prácticos y en algunos casos hasta más baratos que los fusibles, que siempre debes tener de repuesto. No calculo el valor si se monta un regulador PWM, porque NO los monto nunca desde que salieron los MPPT, pero sería el mismo cálculo exceptuando multiplicar el valor del número de veces tensión panel/tensión de carga, y tener en cuenta el valor de sobredimensionado según la corriente que circule. Lo mencionado en (*) vale para cualquier montar un disyuntor en una línea de la que se sepa el valor de corriente máxima que circule por ella. También lo indicado en (**) si preferimos fusibles.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 29-07-2023 a las 12:45. |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Hay fusibles "normales", como los de coche, que tienen como un botoncito en la parte de arriba para cuando salta por exceso de intensidad. Se aprieta y vuelve a estar operativo. Eso es un fusible rearmable
Al arranque no tiene que ir ningún fusible. De la salida de las baterías tampoco. No es lo normal aunque por poder se podría...y de hecho hay coches que llevan fusibles gordos encima de la batería... Yo creo que con tener disyuntores a cada grupo de consumo y fusibles en los aparatos es suficiente. El tema de desconectar el (-) de las baterías, hay barcos que lo llevan. Yo estuve navegando años en un first 35s5 que tenía un desconectador en el posivo de cada una de las dos baterías y otro común negativo. En el mío llevo el selector como el tuyo en los positios únicamente Editado por Davitxin en 29-07-2023 a las 14:31. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Davitxin | ||
Pinksea (29-07-2023) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Un fusible, por definición, se funde. Si es rearmable, tendrá un bimetal que al dilatarse por el paso de la corriente, se dobla y abre el circuito, llamándose entonces disyuntor o interruptor térmico, pero no vamos a pelearnos por esta nimiedad!!
__________________