#1
|
||||
|
||||
|
Hola cófrades. Sírvanse algo porque traigo a este foro una duda más.
En la siguiente imagen se aprecia la distribución de la toma del pantalán a mi barco. ![]() No existe ningún tipo de Icp, diferencial o automático... entiendo que debo de estar “protegido” por los componentes del cuadro del pantalán pero... Como lo tenéis en vuestros barcos? Recomendáis algún tipo de protección adicional? Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Yo pondria al menos un diferencial y un magneto generales.
Luego ya para completar añadiria magnetos para cada circuito independiente. Cargador, enchufes, etc Asi solo.conecto.el que.me.interese y tengo mi instalacion protegida que las tomas de pantalan a veces dejan bastante que desear |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Erikblade | ||
igpuica (10-11-2018) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Esencial lo que indica Erikblade, la separación de los diferentes circuitos puede prevenir futuros dolores de cabeza
__________________
"Soy ciudadano de la nación más bella de la Tierra, una nación cuyas leyes son duras pero simples, una nación que nunca engaña, que es inmensa y sin fronteras, donde la vida se vive en el presente. En esta nación ilimitada, esta nación de viento, luz y paz, no hay otro gobernante además del mar" Bernard Moitessier Instagram : sv_tao |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Lupas | ||
igpuica (10-11-2018) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Necesitarías por lo menos un magnetotérmico y un diferencial, puestos en una caja con un carril DIN después de la toma. El magnetotérmico, de 10A bastará (entiendo que tienes un barco pequeño), y el diferencial, de 30 mA. ABB, Hager, Siemens, Schneider son buenas marcas.
__________________
Always be yourself... unless you can be a pirate, then be a pirate!
|
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Xepe71 | ||
igpuica (11-11-2018) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Buenas tardes,
Haz lo dicho mas arriba por los compañeros. Lo que yo haría es comprar una caja prefabricada con carril din y con puerta abatible (las típicas con puertecita de metacrilato), Schneider tiene algunas muy chulas. A esta caja, puedes montar lo siguiente: CONFIGURACIÓN BÁSICA - 1º Interruptor general (Uno de 10-16A sobrará) ya que supongo que el barquito es pequeño y la sección de los cables que se aprecian en la foto no parece ser superior a 2,5mm2. - 2º Un interruptor diferencial de 30mA. Este lo enserias a continuación del interruptor general que tienes instalado. Con estos dos ya tendrías protegida tu instalación y a los tripulantes que puedan entrar en tu barquito. Pero si quieres sectorizar más tu instalación para poder tener un mayor control sobre todo deberias de montar una instalación como la que te propongo: CONFIGURACIÓN SECTORIZADA -1º Interruptor general y Diferencial enseriado (Igual que la básica) -2º A continuación del diferencial, pon tantos interruptores automáticos (de 10A bastará para la instalación que tienes) como circuitos quieras independizar. (Cargador, luces, tomas de corriente....). Estos últimos interruptores irán conectados en paralelo entre ellos a la entrada y con las salidas independientes a cada conjunto de receptores que quieras proteger/alimentar. Una vez tengas la cajita en cuestión y los interruptores... móntalos todos sobre tu mesa de trabajo, la ubicaria cerca de la entrada de la acometida eléctrica y conecta esta a la entrada del interruptor general de tu nueva instalación. Si tienes alguna duda o no te aclaras, escribe y te hacemos un dibujito! A modo aclaratorio sobre interruptores automáticos: - 10A para secciones de cable de 1,5mm2 - 16A para secciones de cable de 2,5mm2 Espero ser de ayuda! Una rondita! ![]() |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Para mas.pistas puedes basarte en el cuadro de.tu casa.
Eso si en el barco no hace falta el ICP el que.esta precintado por la.compañia electrica. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Erikblade | ||
igpuica (12-11-2018) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Cita:
Muchísimas gracias! Finalmente compraré un diferencial de 30mA y un automático de 16A y los instalaré como has comentado. Actualmente en mi velero de 10m no tengo demasiada carga en mi instalación de 220 como para separar por sectores. Pero lo dejaré preparado por si en un futuro amplio. Un abrazo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Muy bien! Me alegro de ser de ayuda..
Recuerda revisar el cableado antes de poner el de 16A ya que si es de 1,5mm2 deberías ponerlo de 10A. Verificalo, aunque no creo que nunca pase algo.. pero verificalo para quedarte más tarnquilo. Saludos y buenos vientos! ![]() |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a cubiwinki | ||
igpuica (12-11-2018) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
También te queda la posibilidad de hacer una nueva tirada de la línea de entrada y ponerla de al menos 4 mm,serán pocos MTS ,no te vas ha arruinar y por lo menos ten potencia para el termo eléctrico y un radiador en invierno........y después le añades el d
gerencial de 30 ma y magnetoterapia de 25 A.Saludos |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Cita:
Si eres de valencia yo te puedo regalar unos metrillos de cable! Ya nos cuentas! |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Un comentario no muy técnico pero espero que útil todavía. Mira donde compras el material, hay diferencias abismales. Tuve que cambiar el diferencial de casa. Uno exactamente igual me costó 21 euros en la famosa cadena de brico de dos consonantes consecutivas, mientras que en varios alaacenes de material eléctrico me pedían mas de 80. Misma marca, modelo y referencia.
__________________
Mario. |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Para estos menesteres siempre una primera marca,tipo Siemens,ABB,Telefónica..etc..etc
Sobre todos para no llevarte sobresaltos. Saludos. |
|