Hola a todos.
Para algun experto que me pueda decir si es posible poner dos shunts en linea, uno seria para equipos mastervolt y otro para equipos victron. Gracias |
|
#2
|
||||
|
||||
|
No debería haber problema, el funcionamiento de la resistencia shunt es que pasa la corriente por esa resistencia y hay una pequeña diferencia de tensión entre cada extremo, lo que es utilizado para calcular la corriente que pasa entre los extremos, pero como digo, es muy pequeña, cuestión de milivoltios, suelen ser 75mV o 150mV, según la resistencia shunt que necesite el equipo de medida. Al poner las dos en serie, mientras respetes los cables de ledición para cada uno de los equipos (no los mezcles), no debería haber ningún problema.
![]() |
|
#3
|
||||
|
||||
|
¿Puedes decirnos qué equipos Mastervolt y cuál/cuáles Victron quieres monitorizar?
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Hola Si un cerbo gx y un bms iii de mastervolt
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
No será BTM-III??
__________________