VHF: Canal 77 |
|
#1
|
||||
|
||||
tra de elctrotecnia: Conexión de transformadores
Saludos cofrades, ¿Chocolatito p'al frío?
Vuelvo a la carga con mis dichosos transformadores de 110/110: Asumiendo que los dos trafos son idénticos Si conecto los dos primarios en serie y alimento a 220V tengo salida a 110 en los secundarios. Hasta ahí OK. La cuestión es: Si conecto las salidas de los secundarios en paralelo tengo una única tensión de salida a 110 está claro, pero la carga -la corriente- se repartirá equilibradamente -al 50% o casi- entre los dos? Agradeceré respuestas ilustrativas que me animen al experimento sin que me cargue nada
__________________
~~~~_/)~~~~ Buenos vientos Si funciona No Lo Toques! |
#2
|
||||
|
||||
Re: tra de elctrotecnia: Conexión de transformadores
Buenas,
No conectes los secundarios en paralelo, eso no se debe hacer, Pues al ser corriente altena, no tienen porque estar en fase las 2 salidas. SI unes los 2 primarios, en cada salida de uno de ellos tendras una tension proporcional al nº de vueltas de los enrollamientos, siendo de igual fabricante, lo normal es que sea iguales, pero no coincidentes en fase, puede haber retardos o adelantos de milesimas en la fase. La corriente alterna aunque es periodica es vectorial en cada instante tiene un angulo y un valor. Ya seguiremos que me voy a navegar un rato. Saludos |
#3
|
||||
|
||||
Re: tra de elctrotecnia: Conexión de transformadores
Cita:
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
Re: tra de elctrotecnia: Conexión de transformadores
Fuentes de alterna en paralelo
Puedes tener fuegos artificiales a bordo a la primera prueba Visto que el tema ya te lleva loco de largo, si no tienes pensado volver a conectar el barco a 110/60, igual cambiar todo lo de alterna a 220V y para el aire acostumbrado -tengo yo ganas de montar uno - un regulador con variador de fase de los comentados en el hilo en que se trató esto (encontraste el adecuado?). Si por el contrario, vas a volver a usar 110/60 en el futuro, una solución para disponer de cierta potencia a este voltage/frecuencia podría ser la siguiente: ·· 3 fuentes de PC de 500W en paralelo modificadas para entregar 13.5V en contínua. Tendrías carga para las baterías y posibilidad de consumir 30-50A a 12V. Estas fuentes, puedes conectarlas directamente de 110 a 230V y de 50 a 60Hz sin tener que preocuparte de nada. El coste de las tres, unos 100€. ·· Un inversor de 12V a 110v 60Hz (fácil de encontrar en los USA's) de 1000W más o menos, que podrás usar en breves periodos a tope de potencia (fuentes+baterías), para un microondas por ejemplo, y hasta unos 500W de forma contínua conectado a la red sin preocuparte de si en el puerto hay 100/60 o 220/50, que me parece suficiente. El coste también es irrisorio. Salu2. Carmelo ( O L A J E )
__________________
Call Sign: EA7AZH & 23Oscar2 en REMER |
#5
|
||||
|
||||
Re: tra de elctrotecnia: Conexión de transformadores
Gracias Carmelo
No me planteo cambiar la instalación a 220 por el coste de cambiar también los consumidores. Seguro que es la solución más elegante, pero pesa con tantos chismes pendientes que me gustaría poner... jjejejje Aclaro que lo mío es de puro vago: compré el trafo de 220/110 pero cuando fui a cambiarlo vi que el barco ya tenía dos trafos de 110/110 para dar aislamiento galvánico a las dos líneas internas independientes: una la del aire, y otra la del resto. De modo que conecté en serie los dos primarios y listo... hasta que un desequilibrio en las cargas provocó una sobretensión. Ahora que ya se ha reparado el cargador de baterías, cuando lo monte, lo suyo es quitar los dos de 110 y montar el 220/110. No lo he hecho todavía, pero estoy casi seguro de que funcionará el aire, que es el myor glotón, eso si, con pérdida de rendimiento por aquello de los Hz, lo que me incomodaría un poco pensando que podría estar mejor. Si no llegara a funcionar, entonces la solución que más me gusta es la del Rectificador + Inversor. Aquí tu idea de las fuentes PC es simplemente genial aunque tuviera que poner 8 en paralelo... Lo del variador, tendría que ilustrarme sobre su diseño y principio de funcionamiento: como no lo conozco no me fio a priori...pero me tranquiliza saber que existe gracias al otro hilo Hasta aquí todo claro... Pero como decía antes, por pura weba de andar desmontando los trafos (con lo que pesan) y ante la desalumbrante posibilidad de tener el doble de potencia a la salida, me se vino la ocurrencia de enchufar los secundarios en paralelo. Pero viendo que tu opinión y la de Wichite es contraria, y que me aterra que las chispas se den de leshes con las fases, mehón cambio dos por uno, aligero peso muerto, y a ver como se portan los Hz. Si lo hacen regu-mal vendrá el dilema Inversor vs Variador... En fin, mil y disculpas por la paliza que estoy dando. I luf this bar!
__________________
~~~~_/)~~~~ Buenos vientos Si funciona No Lo Toques! |
#6
|
||||
|
||||
Re: tra de elctrotecnia: Conexión de transformadores
Los secundarios, como te indican, no es aconsejable conectarlos en paralelo y mas con esas potencias, puedes tener un susto.
Solo se pueden conectar en paralelo los secundarios cuando se trata de bobinados iguales montados sobre el mismo núcleo, sino, se produce un desfase que puede provocar un cortocircuito. y aumentando este riesgo con que el desfase de los semiciclos puede variar al ser las cargas de los trafos diferentes y variables. Los primarios tampoco se pueden poner en serie, al tener secundarios separados, si un secundario consume mas que el otro, esto provoca una repartición desigual de la tensión en los primarios, que como resultado te daría una tensión diferente en los secundarios, esto es, que podrías tener fácilmente en un trafo una salida de 80 voltios y en el otro 140V. lo que equivale a cacharros a la parrilla.
__________________
Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar. |
#7
|
||||
|
||||
Re: tra de elctrotecnia: Conexión de transformadores
La carga se repartirá entre los dos, pero, ¿no sería mas fácil utilizar un solo trafo de 230/115, que asuma toda la carga?.
Saludos.
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
Re: tra de elctrotecnia: Conexión de transformadores
Cita:
R1- El par de trafos ya están montados en serie en el barco, pesan 35 Kgs cada uno y me evitaría manipularlos. Solo tendría que conectar los secundarios. R2- Son de 3.5 KVA. Entonces puestos en paralelo ¿tendría 7 a la salida? Mientras que el de 220/110 es de "solo" 3.8... Parida: Con eso de la fase que comenta -acertadamente- Wichite igual sube la frecuencia a 60 Hz nah, no creo
__________________
~~~~_/)~~~~ Buenos vientos Si funciona No Lo Toques! |
Ver todos los foros en uno |
|
|
Discusiones similares | ||||
Discusión | Iniciada por | Foro | Respuestas | Último mensaje |
Conexion transductor/equipo | IRRINTZI | Foro Náutico Deportivo | 9 | 23-09-2007 22:19 |
conexion pda con un monitor | pato | Foro Náutico Deportivo | 2 | 18-05-2007 03:37 |