Salto disyuntor molinete
Llevo varias temporadas peleando con el molinete y todavía no he conseguido tenerlo al 100%.
Llevaba montado de astillero el famoso Leroy Somer, que jubilé con 20 años de trabajos forzados. Si no estoy equivocada eran 850W Este invierno monté un Quick de 1000W. Los conectores del cableado están repasados y la sección es la adecuada. El problema que tengo es que cuando se le exige fuerza al molinete salta la protección térmica; es un disyuntor de 80A también con 20 años de funcionamiento. Es lo siguiente que voy a cambiar, pero tengo la duda de si mantenerlo de 80A o mejor montar uno de 100A. Qué opinan los entendidos en electricidad de potencia? |
#2
|
||||
|
||||
Re: Salto disyuntor molinete
A=W/V.
1000W/12V= 83A. Debes ir al siguiente....90A o 100A. |
#3
|
||||
|
||||
Re: Salto disyuntor molinete
pues si, calculado el consumo con la formula formulada más arriba, valga la redundancia, deberia ir dos o tres unidades más por delante, 83 seria 85 , pero tal vez no exista, sólo buscar el más cercano, no se si con los disyuntores cambia algo, esto es todo para fusibles.
Editado por Bernardo II en 26-07-2024 a las 14:57. |
#4
|
||||
|
||||
Re: Salto disyuntor molinete
Lo que recomienda Quick para molinetes de 1000 W / 12 V es un disyuntor de 80 A. Si ponemos uno de más intensidad, estaríamos sobrecargando el motor y el cableado.
Pudiera ser que el actual no esté funcionando correctamente. Saludos y
__________________
Navigare necesse est. Vivere non est necesse. (Pompeyo) Si damos bordos de menos de 180º, llegaremos a algún sitio... (anónimo) Editado por Apagapenol en 27-07-2024 a las 06:19. Razón: Corrección de erratas |
#5
|
||||
|
||||
Re: Salto disyuntor molinete
Normalmente el fabricante quiere proteger el cable de alimentación, y como lo ponen siempre con defecto de intensidad máxima admisible, se curan en salud.
Lo que habría que hacer es medir la corriente que consume a plena potencia, y luego elegir el disyuntor, que debe ser 1,3 veces mayor que esta.
__________________
Saludos de EIEN Смиренність не є ознакою слабкості. |
#6
|
||||
|
||||
Re: Salto disyuntor molinete
La fórmula la tengo clara. Si tomas como voltaje 12,8V o incluso 13,5V que da el alternador, la corriente es inferior a 80A.
Lo que me mosquea es el comentario del cofrade Apagapenol, el fabricante Quick recomienda 80A para el modelo de 1000W. Y me quiero aliviar con el apunte de Eien, que el fabricante escatima en el cableado y por eso recomienda 80A. Tengo que decir que cambié los cables que venían con el molinete, eran de unos 16mm2 y los he cambiado por 25mm2. Son 2,5 metros que van desde el molinete al camarote de proa. Alli se conectan a los cables de 50mm2 que vienen desde las baterías (unos 9 metros) Entiendo que con la protección térmica de 100A no se van a freir los cables de 25mm2 Ahora estamos de travesía, he localizado un disyuntor de 100A en Palma, ya hemos organizado la recalada para poder comprarlo. En cuanto lo monte comprobaré el resultado. |
#7
|
||||
|
||||
Re: Salto disyuntor molinete
Cita:
|
#8
|
||||
|
||||
Re: Salto disyuntor molinete
Tengo el modelo Cayman del fabricante LOFRANS, trabaja a 12V y tiene una potencia de 1000W, el fabricante recomienda un contactor de 100A y 35 mm2 de sección del cable. Me va bien. Cuenta que en la arrancada del motor del molinete pude haber un sobreconsumo de energia, en la electricidad alterna esto se soluciona con un ICp curva "U", en corriente continua no sé si existe eso, te recomendaría ir a por los 100A de protección, previa confirmación de que la instalación eléctrica no tiene fugas y que la sección del cable es adecuada. En una ocasión en otro barco, el contactor, similar, saltaba, pero fue por tener el ancla enrocada y pedirle demasiada potencia al molinete, potencia que no tenía para desenrocar el ancla.
|