| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Buenas copitas vayan para todos.
![]() Tengo un problema eléctrico con el circuito de 220v que no entiendo. A ver si alguien puede echar algo de luz: Tengo un circuito interno de 220v en mi barco del 1987 con un interruptor en el panel de control central. Cuando cierro el interruptor (circuito abierto) ¿no debería tener voltaje, verdad? Pues tengo 140v. Si le doy al interruptor de una de las lámparas de 220v que tengo como para encenderlas, el voltaje baja a 54v. He desconectado las dos lámparas de 220v del circuito, totalmente, y vuelvo a tener 140v. Naturalmente, cuando abro el interruptor del panel de control (circuito cerrado) tengo 220v sin ningún problema. Deduzco que hay alguna derivación en algún elemento del circuito, pero entonces ¿por qué no me salta el diferencial del barco? ¿Qué me recomendáis que haga para encontrar el origen del problema? Muchas gracias. Robert. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
puede ser por que la tensión en tu puerto tenga dos vivos, dos polos activos, y el interruptor de corte de tu barco solo corte uno de ellos.
mira con un polímetro la tensión que hay en la torreta entre fase y verdeamarillo y entre neutro y verdeamarillo. Si la respuesta es de 120 a 140 voltios, mira en tu barco si el interruptor de corte es bipolar o monopolar. Si la respuesta es monopolar, cámbialo lo antes que puedas por uno bipolar del mismo amperaje.
__________________
"With repetition come good habits, with good habits comes good seamanship, with good seamanship comes security, and with security comes enjoyment". |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a napoleon | ||
robertgarrigos (02-05-2022) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Cita:
En principio para que nos entendamos adopta una terminología única (o vulgar o técnica) para indicar las condiciones del circuito, sino nos hacemos un barullo bárbaro. En los circuitos eléctricos la corriente circula cuando los interruptores y todo circuito están cerrados. Cuando el circuito se abre NO circula corriente. Si un circuito por donde circula corriente con tensión 220V y cuando se le abre un interruptor la tensión baja a 110V (o similares) entonces es indicativo de que hay una "carga" en paralelo al interruptor. (también hay otras causas que pueden causar ésto pero no son frecuentes) La carga bien puede ser cualquier artefacto eléctrico o bien alguna pieza metálica con suficiente resistencia como para no dejar pasar toda la corriente provocando un corto.
__________________
Saludos. Y por si quieren darse una vuelta por mi TW ![]() https://twitter.com/egis57 (Hay información bursátil y económica) |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Egis | ||
robertgarrigos (02-05-2022) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Gracias Napoleon.
Sí, mi interruptor es monopolar. En la torreta del puerto tengo 230v entre fase y neutro y entre fase y tierra. Ya veo en internet que eso es lo correcto. Ahora mi pregunta es: ¿con solo cambiar el interruptor monopolar a bipolar voy a resolver el problema? ¿Puede ser que tenga un problema de cambio entre fase y neutro? Y una última pregunta: ¿es eso (el tener que cortar fase y neutro) algo que ha cambiado en las instalaciones eléctricas desde el 1987? Tienes razón Egis. O vulgar o técnico. Entiendo lo de la carga en paralelo, pero no entiendo de donde puede venir. Muchas gracias. Editado por robertgarrigos en 02-05-2022 a las 20:27. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a robertgarrigos | ||
Egis (03-05-2022) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Si no has cambiado ningún cableado de tu conexión, revisa, tanto la clavija de conexión a la torreta, como la base que se conecta al barco. Sigue también el cableado, desde que llega a la clavija de tu barco hasta la centralita.
Según quedes con estas dos pruebas decidiremos que hacer en adelante. Que montes un interruptor de un solo polo o de dos NO RESUELVE EL PROBLEMA, pero deberías tener un magnetotérmico de 1 polo más otro para el neutro, o uno bipolar, además de un interruptor diferencial de 2 polos de 25A y 30 mA de intensidad de disparo por intensidad de defecto,. Así tendrás mejor protegida tu instalación.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 02-05-2022 a las 21:13. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Eien | ||
robertgarrigos (02-05-2022) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Si cambies el unipolar por el bipolar cotas los dos cables y no has de tener ninguna tension despues del bipolar.
|
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a ELKAN | ||
robertgarrigos (02-05-2022) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Asegurate que estas cortando la fase y no el neutro.
__________________
ALFA Procure no ser una persona con éxito, sino una persona con valores (Albert Einstein) |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a ALFA | ||
robertgarrigos (02-05-2022) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Si tu interruptor es monopolar, ya estás cambiando por un bipolar. No sé que amperaje de entrada tienes, pero vamos 25 A en Bricomart para un magnetotérmico creo que son como 10€ lo que cuesta, si no tienes diferencial aprovecha para poner uno, son dos elementos indispensables el primero para la seguridad del barco y de las personas, el segundo para la seguridad de las personas. No lo pienses, hazlo.
Una vez cortados los dos polos, solo hay dos formas de que el barco tenga tensión, por que tenga un condensador que esté cediendo tensión hasta que se descargue, por que te esté entrando corriente por tierra, en cuyo caso, hay que hablar con el puerto. Eso es lo que yo te recomiendo que hagas, y que no tardes mucho en hacerlo por la relación seguridad/coste que supone.
__________________
"With repetition come good habits, with good habits comes good seamanship, with good seamanship comes security, and with security comes enjoyment". |
| 2 Cofrades agradecieron a napoleon este mensaje: | ||
Pencroff (03-05-2022), robertgarrigos (02-05-2022) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Cita:
Evidentemente, me he planteado contratar un profesional para hacer esta revisión, pero la verdad es que me está costando mucho. Ya he tenido suficientes sustos con otros "profesionales" marinos, así que si no lo veo claro no los contrato. Y de los que sí me fiaría, no responden porque tienen mucho trabajo. Así que tengo que ir tirando como puedo. De ahí la consulta. Editado por robertgarrigos en 02-05-2022 a las 22:46. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Cita:
Hay que revisar el esquema , debes tener alguna carga en paralelo o que se pone en paralelo ni bien abres el interruptor que puede ser un instrumento, lámpara o algo metálico pero con una resistencia importante (sino se pondría en "corto"). Así que hay que revisar el cableado... procurando hacer un esquema. Sin eso... vamos "a ciegas" dando consejos que por ahí no son los más acertados. En estos casos, repito: Hacer el esquema en papel que ayudará mucho tanto para resolver el problema como para futuras consultas. OTRA no queda salvo intentar a "prueba y error" que puede ser solución o también un riesgo alto.
__________________
Saludos. Y por si quieren darse una vuelta por mi TW ![]() https://twitter.com/egis57 (Hay información bursátil y económica) Editado por Egis en 03-05-2022 a las 06:24. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Egis | ||
robertgarrigos (03-05-2022) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Si no estoy equivocado, el problema es del puerto. Mejor dicho de la suministradora de electricidad. Están sirviendo 230 entre fases. Es el sistema antiguo (ahora no es "legal") , fuera de norma . Ahora se debe hacer 230 entre fase y neutro
Por tanto la toma del puerto no tiene neutro, son dos lineas activas de 127 (tensión de fase a neutro) que es la que mides cuando cortas con tu interruptor, que es unipolar. Entre ambas hay 230 V . (Es un problema de sumas vectoriales que si te parece lo dejamos para otra ocasión ) Solución busca un interruptor que corte las dos fases (omnipolar) y además de estar mas seguro y protegido acabas con la situación.
__________________
Stop carrying out your intentions and watch for my signals. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Pencroff | ||
robertgarrigos (03-05-2022) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Cita:
Si ese fuera el problema sí que entiendo que un interruptor bipolar podría solucionarlo. |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Cita:
|
![]() |
Ver todos los foros en uno |
|
|