VHF: Canal 77 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() Buenas, os expongo el problema: estando conectado a la torre del pantalán llega un momento en que aparece una alarma en el cuadro "alarma por exceso de carga".
En ese momento las baterías están al 100%. Yo creo que el cargador debería dejar de cargar automáticamente. El problema ha aparecido después de cambiar el cargador. El actual es un Victron. El electricista lo único que ha hecho es subir el valor para la alarma en el cuadro pero llega un punto en que vuelve a saltar. A ver si alguien puede opinar sobre el tema. Gracias!
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() Danos mas informacion, tipos de bateria que llevas, tension a la que saltaba la alarma y a la que salta ahora... Lo que puedas.
__________________
ALFA Procure no ser una persona con éxito, sino una persona con valores (Albert Einstein) |
#3
|
||||
|
||||
![]() Pues bien que estes pendiente del asunto, no es bueno que siga cargando. debería quedarse en flotación, y que mantiene la bateria en su carga.
|
#4
|
||||
|
||||
![]() Las baterías son de AGM, de 70 Ah, creo, 2 de servicio y una de motor.
Cuando está cargando del pantalán el cuadro marca 14.7 Antes de cambiar el cargador nunca había visto la alarma pero ahora no me atrevo a dejarlo conectado si no estoy presente
__________________
![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() 14.7 es una tensión de flotación muy alta. Quizas tengas mal configurado el cargador.
Que cargador es el tuyo?
__________________
ALFA Procure no ser una persona con éxito, sino una persona con valores (Albert Einstein) |
#6
|
||||
|
||||
![]() alto incluso para una carga normal, has comprobado que no tienes consumos activados por ahí algo que este consumiendo.
Otra cosa es una vez salte la alarma comprueba que carga esta dando, |
![]() |