| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
He utilizado un telerruptor hager EPN y lo he conectado de esta manera. De Fase al pulsador, del pulsador hacia "A2". Despues de "2" a la bombilla. Luego otro cable de Fase hacia "1" luego otro cable de Neutro hacia "A1" y por ultimo de la bombilla hacia neutro. No me explico el motivo del cortocircuito si alguien me lo pudiese decir.. porfavor y me lo explicase le estaria muy agradecido. Gracias de antemano. Es urgente :S
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
Quisiera ayudarte pero no reconozco los numeros, me imagino A1 y A2 corresponden a la bobina, pero no entiendo que es 1 para que lo conectas a fase.
Ademas al no estar familiarizado con su sistema, no se si usas dos fases y neutro o solo una fase y neutro. Pero por lo menos lo subo y espero que alguien mas familiarizado pueda hacerlo. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Esto he encontrado en Internet, espero que sea tu caso:
http://catalogo.hager.es/resource?ap...EC_559_562.PDF Si tu telerruptor es por ejemplo EPN 051 o EPN 53, según el esquema creo que los terminales 1 y 2 unen neutros, 3 y 4 unen fases, Yo creo que tienes que usar los terminales siguientes (caso EPN 051): fase a un polo del pulsador, el otro polo del pulsador a A2. Terminal 23 a fase. Terminal 24 unido a un terminal de la bombilla. El otro terminal de la bombilla a Neutro. Los terminales 23 y 24 son el contacto normalmente abierto del contactor (21 y 22 normalmente cerrado). Suerte y salud |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Muchas gracias por los que me habeis contestado. Ya esta todo areglado xD
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
Lo tienes bien conectado, solo puede ser que la bobina no sea la adecuada a tu tension (220v 24v etc) o tengas el cruce en la luz
![]() ![]() Ya invito yo
__________________
Cofrades de Tarragona
|
![]() |
Ver todos los foros en uno |
|
|