Con gracias anticipadas, unas rondas de mi mejor AVbyJuan Gold Label.
Estoy colocando unas bombas de sentina a 220V ca de I 5A. Los interruptores de nivel más potentes que he encontrado, aceptan una I nominal de 0,5A a 240V. ¿Qué tipo de relais, puente de diodos o lo que coime sea puedo intercalar para que, el negocio funcione?. ¿Cómo lo intercalo? .Otra vez gracias Juan
__________________
Juan ![]() Quienes me obligan a vender mi Barco: Non saben que cada peza, cada caderna maxistral e‘ una peza do meu ser. Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espiña dorsal __________________ ![]() [url="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org] |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Hola Juan unas ronditas
.0,5 amperios me parece muy poco para el contacto de un nivel. De todas formas le puedes intercalar un rele o un contactor que accionado mediante el nivel te alimente la bomba, con que los contactos te soporten 10A sería suficiente. Eso si, no olvides proteger la bomba mediante un magnetotermico. Salud. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Hola Juan, no estoy muy puesto con componentes de CA pero se me ocurre que puedes preguntar aqui;
http://www.elias.es/site/producto/?i...id_sc2=&id=102 http://www.espa.com/pls/expweg/wini....Idi=SPA&pIni=S Salut ![]() ![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
|
.
Gracias a los dos por vuestros consejos .me estudiaré el modo de intercalar el relé. ![]()
__________________
Juan ![]() Quienes me obligan a vender mi Barco: Non saben que cada peza, cada caderna maxistral e‘ una peza do meu ser. Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espiña dorsal __________________ ![]() [url="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org] |
|
#5
|
||||
|
||||
|
El relé de 240v lo puedes encontrar en los almacenes de suministros eléctricos, se utilizan mucho en la industria,en todo tipo de maquinaria. Puedes optar por uno comandado a 240, 12 o 24 v.( la ultima opción es la más extendida.)
En cuanto a las conexiones, por un lado lo intercalas en la fase o el neutro que alimentan a la bomba y lo mismo haces con el interruptor de nivel en la alimentación del relé. Lo que tienes que cuidar son las conexiones, mucho más sensibles a la humedad que cuando trabajas 12 o 24V Espero haberme explicado. Saludos y ![]()
__________________
Buena mar y vientos moderados. "El ocio es un estado natural y bendito, el trabajo una necesidad antinatural" (Dicho tailandés) |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Buenos y
![]() Perdona BlueAlachar pero he leido bien bombas de achique de 1100 watios 220 x 5 = 1100Me imagino que hablas de este tipo de bomba: http://www.marco.it/Prodotti_Nautica...IDCatArt=06010 No te voy a decir como montarla pero si te consejo precaución. Como bien te han dicho hay contactores que con tensiones bajas (12-24) manejan tensiones de 220 voltios. Este sería un ejemplo y solo sería cuestión de buscar el adecuado a tensión y consumo que necesitas : http://catalogo.hager.es/default?ni=...=Catal&pr=9822 ![]()
__________________
La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes. Editado por TAMAMOANA en 22-08-2011 a las 02:07. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Gracias Pámpano y Tamamoana. Unas rondas por mi cuenta
Las bombas que estoy montando tienen una potencia nominal de 0,55KW con I=3,9A según sus especificaciones. En principio, están pensadas para limpiafondos de piscinas. Las he elegido por estar concebidas para trabajar con agua de mar (eje AISI 316, sello mecánico de carbón-cerámica, etc) y no utilizar "rodete" de nitrilo sino una turbina y difusores de polímero rígido con buena tolerancia para el paso de impurezas sólidas.
__________________
Juan ![]() Quienes me obligan a vender mi Barco: Non saben que cada peza, cada caderna maxistral e‘ una peza do meu ser. Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espiña dorsal __________________ ![]() [url="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org] |
![]() |