En mi atraque (es una marina recién inaugurada en Castellón), la toma de puerto en el pantalán es de 220v / 32A (en vez de a 16A como suele ser lo habitual). Parece que a partir de ahora será así.
Ya he cambiado la toma del velero y alargador (que por cierto me costó encontrar la toma hembra que se pone en la bañera del barco, no suele haber de 32A por ahora). Mi duda es la siguiente: En el anterior atraque en Alicante, la toma de pantalán era de 220v / 16A y la instalación para tener 220v en el velero lleva un magnetotérmico de 25A, ¿he de cambiarlo o es válido?. En tema de elctricidad soy nulo, así que agradezco vuestra ayuda. Saludos. |
|
#2
|
|
Estaré pendiente de las respuestas, pues yo el verano pasado lo que hice fué hacerme, con un metro de cable, un enchufe de 32 por un lado y otro de 16 y asi me valía mi alargador con enchufes de 16 que tengo de mi puerto. La verdad es que lo usé y no me pasó nada, pero .....
Saludos Rafa
__________________
![]() RAFNI KAI www.RAFNI.es "Sean felices, porque la vida es urgente. La vida es una y ahora, así que hay que vivirla a tope y con intensidad" |
|
#3
|
||||
|
||||
|
No es necesario que cambien nada en tu barco. MIra, un magnetotérmico es "el elemento más debil de la cadena", quiere esto decir que si a la instalación de tu barco le "cargas" con elemento que consuman más de 25 A. este saltara para proteger TU instalación. Te pude entrar potencia de chiquicientos amperios pero limitarás lo que te entre al amperaje del tuyo. No se si me he explicado. Si tienes más dudas coméntalo.
Saludos |
|
#4
|
||||
|
||||
|
El dato de los 32A se refiere a la máxima intensidad de corriente que es capaz de suministrar la torre del pantalán sin que le salte el automático, de manera que si en tu barco el consumo es menor, no tienes porqué cambiar nada. La instalación del barco debe estar acomodada al consumo previsto y si tu consumo va a seguir siendo el mismo, no necesita ningún retoque.
Sin embargo si prevés que en algún momento tu consumo eléctrico va a ser mayor que el actual, o si simplemente quieres dejar la instalación preparada para poder aprovechar algún día los 32A que te ofrece la marina, entonces sí tienes que acondicionarla para que pueda con ellos.
__________________
Un saludo |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Cita:
Todo esto suponiendo que además del magnetotérmico interior, también los enchufes y las secciones de los cables de tu barco estén preparados para soportar esos 25A actuales porque si fuesen para 16A (los que te permitía antes el magnetotérmico del pantalán) podrías tener problemas. Pero lo normal será que sean de 25A Conclusión: Cap problema, no problem, ... o sea que no pasa ná! ![]() Unas ronditas pa la parroquia ![]() |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Deja tu barco como está. Ahora puedes tener conectada una potencia de 220V x 25A = 5,5 Kw. que me parece que es más que suficiente.
Si quieres aumentarla puedes poner un magnetotérmico de 32A y ampliarla a 7 Kw, pero ten en cuenta que además tendrías que revisar la instalación de tu barco pues a mayor amperaje mayor sección de los cables, en caso contrario se calentarían y podrías tener una avería seria. Sauldos ![]() ![]() |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Una ronda
![]() No se responder a tu pregunta; ya me gustaría! Pero lo que me parece importante decir es que la toma del barco debe ser macho, una vez que la salida de los cables con corriente deben ser hembras, por seguridad. Si, por cualquier motivo, decides continuar así, te aconsejo que conectes siempre el cable en el barco primero y, despues, en el pantalán. |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Gracias a todos, me quedo tranquilo y seguiré con mis 25A.