Estoy colocando unas bombas de sentina a 220V ca de I 5A. Los interruptores de nivel más potentes que he encontrado, aceptan una I nominal de 0,5A a 240V. ¿Qué tipo de relais, puente de diodos o lo que coime sea puedo intercalar para que, el negocio funcione?. ¿Cómo lo intercalo? .Otra vez gracias Juan
__________________
Juan ![]() Quienes me obligan a vender mi Barco: Non saben que cada peza, cada caderna maxistral e‘ una peza do meu ser. Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espiña dorsal __________________ ![]() [url="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org] |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Hola Juan unas ronditas
.0,5 amperios me parece muy poco para el contacto de un nivel. De todas formas le puedes intercalar un rele o un contactor que accionado mediante el nivel te alimente la bomba, con que los contactos te soporten 10A sería suficiente. Eso si, no olvides proteger la bomba mediante un magnetotermico. Salud. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Hola Juan, no estoy muy puesto con componentes de CA pero se me ocurre que puedes preguntar aqui;
http://www.elias.es/site/producto/?i...id_sc2=&id=102 http://www.espa.com/pls/expweg/wini....Idi=SPA&pIni=S Salut ![]() ![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
|
.
Gracias a los dos por vuestros consejos .me estudiaré el modo de intercalar el relé. ![]()
__________________
Juan ![]() Quienes me obligan a vender mi Barco: Non saben que cada peza, cada caderna maxistral e‘ una peza do meu ser. Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espiña dorsal __________________ ![]() [url="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org] |
|
#5
|
||||
|
||||
|
El relé de 240v lo puedes encontrar en los almacenes de suministros eléctricos, se utilizan mucho en la industria,en todo tipo de maquinaria. Puedes optar por uno comandado a 240, 12 o 24 v.( la ultima opción es la más extendida.)
En cuanto a las conexiones, por un lado lo intercalas en la fase o el neutro que alimentan a la bomba y lo mismo haces con el interruptor de nivel en la alimentación del relé. Lo que tienes que cuidar son las conexiones, mucho más sensibles a la humedad que cuando trabajas 12 o 24V Espero haberme explicado. Saludos y ![]()
__________________
Buena mar y vientos moderados. "El ocio es un estado natural y bendito, el trabajo una necesidad antinatural" (Dicho tailandés) |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Buenos y
![]() Perdona BlueAlachar pero he leido bien bombas de achique de 1100 watios 220 x 5 = 1100Me imagino que hablas de este tipo de bomba: http://www.marco.it/Prodotti_Nautica...IDCatArt=06010 No te voy a decir como montarla pero si te consejo precaución. Como bien te han dicho hay contactores que con tensiones bajas (12-24) manejan tensiones de 220 voltios. Este sería un ejemplo y solo sería cuestión de buscar el adecuado a tensión y consumo que necesitas : http://catalogo.hager.es/default?ni=...=Catal&pr=9822 ![]()
__________________
La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes. Editado por TAMAMOANA en 22-08-2011 a las 02:07. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Gracias Pámpano y Tamamoana. Unas rondas por mi cuenta
Las bombas que estoy montando tienen una potencia nominal de 0,55KW con I=3,9A según sus especificaciones. En principio, están pensadas para limpiafondos de piscinas. Las he elegido por estar concebidas para trabajar con agua de mar (eje AISI 316, sello mecánico de carbón-cerámica, etc) y no utilizar "rodete" de nitrilo sino una turbina y difusores de polímero rígido con buena tolerancia para el paso de impurezas sólidas.
__________________
Juan ![]() Quienes me obligan a vender mi Barco: Non saben que cada peza, cada caderna maxistral e‘ una peza do meu ser. Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espiña dorsal __________________ ![]() [url="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org] |
|
#8
|
||||
|
||||
|
He encontrado un interruptor de nivel que parece responder -casi- a lo que necesito: 230 VAC / 3.0 A / 60 VA/W. ¿Alguien me puede decir cómo "amortiguo" el amperio que me falta (más las "puntas" al arranque)?.
Para el alma caritativa que me pueda ayudar, adjunto el enlace:http://www.barksdale.com/en/products...-series-bls-7/ Gracias y unas rondas
__________________
Juan ![]() Quienes me obligan a vender mi Barco: Non saben que cada peza, cada caderna maxistral e‘ una peza do meu ser. Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espiña dorsal __________________ ![]() [url="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org] |
|
#9
|
||||
|
||||
|
A bote pronto, se me ocurre que pongas dos interruptores de nivel, repartiendo el trabajo, esto te permite no complicarte la vida con contactores y duplicar la seguridad.
Saludos
__________________
Buena mar y vientos moderados. "El ocio es un estado natural y bendito, el trabajo una necesidad antinatural" (Dicho tailandés) |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Juan, si no me han informado mal el interruptor de bomba elias aguanta hasta 10 amp, no te compliques con inventos raros que esto lo tienes cerca y es barato
Salut ![]() |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Cita:
, pero he mirado su catálogo y solo veo interruptores de boya que, teniendo en cuenta la profundidad de las sentinas, no me sirven. los que me interesan son los del tipo que apunto en mi anterior "post"Tómate unas rondas a mi salud (en este momento, precaria ![]()