Una cañitas que ya es hora, el tema es el siguiente quiero cambiar la válvula de seguridad del termo agua caliente, creo que tira más agua de la cuenta. Sabe alguien en esta sabia taberna a cuantos bares debe estar tarada la valvulita .![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
mas o menos te encontrarás esto en los termos domésticos... pero ojo, como ves la presión es muy elevada y de acuerdo a las presiones que se manejan en red doméstica.
2.Alimentación 0,1 kg/cm2 3.Expansión 8±0,5 kg/cm2 en el caso del barco, yo preguntaría al propio fabricante del termo porque las presiones que se manejan aqui son seguro que inferiores... no brindo, tal vez sea de poca ayuda, tan solo llamar tu atención de que una seguridad de las que te encontrarás por cualquier tienda de fontanería probablemente vengan taradas y pensadas para un termo de red de casa, en el barco entiendo que manejas presiones bastante inferiores... |
|
#3
|
||||
|
||||
|
de todas maneras lo raro es que dicho termo tire agua , algo falla antes de la válvula como por ejemplo el termostato , que calienta demasiado , con la consecuente ebullición , y abertura de la válvula ,
salut kiqu
__________________
kiqu
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Buenas noches, y carajillo de ron al personal
![]() El valor de tarado de la válvula viene dado por la presión de timbrado del termo, y la presión de servicio, pero en una instalación doméstica es por lo general de 3 Kg/cm2, dudo que en un barco haya una presión de servicio mayor... Pensad que la válvula se pone para asegurar la liberación de presión en caso de mal funcionamiento del sistema de calentamiento, pero se pone en la entrada de agua fría. Resumiendo, si el termo lo permite, con 3 Kg. vas de sobras, pero no pongas más, pues en caso de problemas podría reventar alguna parte de la instalación , según materiales, y sobre todo, según accesorios y uniones. Espero haberte ayudado. ![]() ![]() |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Que yo sepa los acumuladores de ACS.Domesticos su valvula de seguridad esta tarada a 7 Kg.
Mira la presion de trabajo, La que da la bomba de agua fria.y despues mira la del acumulador cuando el agua este caliente .A ver cual es la diferencia. Como esos acumuladores son pequeños la expansion tambien es poca . La valvula de seguridad, como su nombre indica es para proteger la instalacion,(tuberias) y el acumulador. Siempre dentro de los margenes de las presiones de trabajo, para los que fueron calculados. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Hola ulyses
Le puedes colocar una doméstica, en cualquier fontanería las tienes, pero las hay de varias medidas de roscas, pídelas y la colocas, seguro que serán mas baratas que las "nauticas". La válvula protege de la sobre presión por exceso de calentamiento en el interior del termo. ![]()
__________________
Hay un mismo amanecer para todos, pero distintas formas de ver el horizonte. Socio de ANAVRE https://veleroironia.blogspot.com/ |
|
#7
|
||||
|
||||
Gracias por vuestra ayuda tomo nota.![]() |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Simplex te lo ha dejado bordado a mi entender.
Sólo aportar que el agua que estaba fría en el acumulador, al calentarse va a dilatar. La dilatación producida produce una mayor presión en el circuito que debe ser absorbido por este: dilatación conexiones flexibles, goteo cisterna o grifos, goteo válvula de seguridad, absorción de sobrepresión por un vaso flex. (Ideal), deformación del calderín del acumulador ( os aseguro que ocurre) etc.Si gotea la válvula de seguridad debe ser únicamente durante el calentamiento, tanto en frío como una vez alcanzada la temperatura la válvula debe dejar de gotear. Es buena solución él conducir el goteo con un flexible a un desagüe, siendo este flexible transparente para poder testar que la válvula sólo gotea cuando calienta y no nos está vaciando los depósitos. De todas todas la solución de un pequeño vaso de expansión (los hay de pequeñas capacidades, 5/8l) inflado a la presión correcta te va a dar un buen resultado. suerte en el brico. Consulta si el tocho no es suficientemente claro. |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Hace unos meses descubrí que el termo tiraba agua por esa válvula de seguridad en frío. Solo lo conecto y caliento en las escasas ocasiones que no tengo más remedio que usarlo para una ducha de emergencia (calienta muy rápido). Me costó la válvula menos de dos euros y no ha vuelto a fugar por el macarrón que conduce a la sentina. Vienen taradas a presión estandar pero entiendo que mas que suficiente como para que no reviente el depósito. Al fin y al cabo todos los tubos flexibles ayudan a hacer de vaso de expansión si la presión aumenta por el calentamiento del agua.
Rapaz ![]() |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Solo decir, que las instalaciones de fontaneria de los barcos, no suelen estar hechas, como las domesticas..Ni tienen que trabajar, a esa presion, ni caudal. Por lo tanto se deberia, ajustar todo a esa realidad.
Antes de que "abombe"el termo, rebentara la tuberia, si el grupo de seguridad no alivia la presion. Sobre todo las instalaciones, que estan hechas con manguera, aunque sea reforzada. La valvula, hay que dispararla manualmente, por lo menos una vez al mes. poner un baso de expansion, tambien seria aconsejable, pero hay que comprobar la presion etc. ![]() ![]() |
![]() |