Hola, verifica que tengas un buen voltaje de 12V con la nevera conectada, por encima de 12v o coloca una bombilla para cargar la linea y verifica de nuevo el voltaje. En los grupos danfoss tienes una caja que convierte los 12V al voltaje para el compresor. Puentea los dos terminales del termostato para que no tenga un problema ahi. Habitualmente el problema suele estar en el modulo electronico situado al lado mismo del compresor aunque porcentualmente suele ser la tension baja por problemas en la linea, entonces el modulo electronico se bloquea y no arranca. Una pregunta, el ventilador arranca. Siempre se pone en marcha antes de arrancar el compresor. Tienes un led rojo conectado al modulo, este con sus parpadeos te indica el problema que tienes. Suerte con el tema

Miquel EA3DKX