Cita:
El shunt no es más que una resistencia por la que pasa una intensidad determinada y produce una caida de tensión en el mismo, esa tensión (voltaje) es lo que mide el dichoso aparato y con esa medida y la relación determinada en su construción, 100A/5omV es lo normal, lo traduce en una medida. Ejemplo un shunt de 100A medida máxima, en un momento determinado por él pasan 30A, la operación simplificada sería 30x50/100=15mV eso es lo que leé el aparato y en el display traducido aparecerán 30A. Si pasa una cantidad mayor de 100A, que es su máximo admisible, se quemaría el shunt seguro. Estos cálculos, que por un lado, sería el consumo puntual, evidentemente lo he simplificado para una mejor comprensión de los no versados en los voltios y demás chispas. Por otro lado está la capacidad de gestión de los diferentes equipos de medida, el módelo de la casa Victrón llega a gestionar hasta 9.999A/h, pero para medir el consúmo de 3000A o de 600A en un momento dado se tiene que campiar el shunt por uno que admita esos valores. No se si lo he explicado o lo he liado más.
__________________
Saludos Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada. Editado por brutus en 18-05-2011 a las 20:31. |