Joder, jiauka... esperaba un poco más de tí.
Cita:
__________________
Saludos, Carlos ************************ ![]() Boating is not a matter of life and death. It's more than that. (Manny Adan "in memoriam") Socio fundador de ANAVRE nº 155 http://www.anavre.com/ http://inmenurecetas.webcindario.com |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Holaaaaaaaaa
Discrepo en todo, ya que: 1º cortocircuitar un panel es NORMAL, es mas es la forma de trabajarlos mientras los conectas... 2º el esquema es PERFECTO, pero en un barco al tener el puente SHUNT, sobra el rele en ese esquema, ojo sobra, no que dañe si se pone. 3º qeu eso de los 150w en un punto, y no se que del calor? no liemos si no sabemos... que pasa si circuitamos un transformador SIN TENSION? pues eso NADA. adeu |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Perdonad pero estoy leyendo algunas incorrecciones, en primer lugar las placas se pueden poner en corto sin ningún problema, en estas circunstancias la potencia disipada es practicamente nula, ver curva de cualquier panel solar en la web del fabricante. La intensidad en cortocircuito es muy parecida a la que entrega en el punto de máxima potencia. No comparar con otro tipo de fuentes.
La segunda cuestión es que no poner regulador en una potencia de 140W es una barbaridad, se va suministrar de manera continua una corriente de más de 10A al parque de baterías el cual quedará dañado por tensión elevada, a medida que la carga aumenta, la curva del panel y la de la batería se cortarán a una tensión mayor, pudiendo llegar a tensiones superiores a los 16V, letales para la batería. La tercera, el regulador de carga para el aero y para los paneles opera de distinta forma en cuanto a la gestión del generador. En el caso del aero puede derivar a una carga boba en caso de plena carga y cortocircuitar al superar la velocidad cut out, al cortocircuitar se generan altas intensidades en el estator que generan un par resistente muy alto en el mismo, provocando una situación cercana a rotor bloqueado. Te recomiendo un regulador mixto, admite la entrada del aero y una determinada potencia de PV. El regulador de PV solo actua poniendo a circuito abierto las placas, sin más, una vez se alcanza la tensión en baterías especificada, en el caso de los MPPT (maximum power point tracker, o seguimiento del punto de máxima potencia) modifican la impedancia que encuentra el panel en la batería para hacerlo operar lo más cerca posible del punto de máxima potencia del mismo, este es aquel en el que el producto VI es máximo y es un valor característico de cada panel. Espero que nadie se ofenda pero el corta y pega tiene sus limitaciones. Disculpad la terminología coloquial perose trata de aclarar estas pequeñas cuestiones. ![]() ![]() ![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
|
bueno, pues parece que al final quedo claro. la respuesta es que si se pueden cortocircuitar. lo de no poner regulador, pues no es lo mejor, estoy deacuerdo, pero como tengo siempre la nevera puesta, a veces el ordenador, luces y estoy pendiente del voltaje (cada 2 dias al final tengo que cargar un rato con el alternador, y eso de que da 10 ah...si, con el sol a las 12, pegando bien etc, en 24 h ponle 1,5ah de media), ya que tengo un indicador en un sitio visible (nunca ha subido mas de 13,5v), pues por ahora tirare sin el. cuando me vaya, o vea que el voltaje sube, le doy a un interruptor y listo. es que no me fio de los reguladores ni de los splitters ya que como dije antes me han fallado anteriormente.
gracias por solucionar la duda |
![]() |