Predeterminado Re: Cuidado con la sección de los cables!!!

Cita:
Originalmente publicado por jiauka Ver mensaje
El problema jamás es la sección del cable, el problema son los fusibles.

SIEMPRE hay que poner 1 fusible que proteja todos 1 cada uno de los cables de la intensidad adecuada a la sección.

Estoy harto de ver barcos con el sensor de gas conectado directamente a la batería con 1 cable fino sin fusible o con el fusible en medio, con lo cual solo proteje la mitad del cable.
Pues creo que en este caso te equivocas. La base de tomas de mechero esta conectado a un fusible de 10 A, que ha aguantado perfectamente mientras que el cable si se ha fundido, por ser demasiado fino. Igual en la caja ponía la potencia máxima que aguantaba, y está claro que me he pasado .

Saludos y
__________________
¿Eres Furioso?
Únete a nuestro club:
http://www.clubfuria.com

Citar y responder
  #2  
Antiguo 02-04-2012, 21:46
Avatar de jiauka
jiauka jiauka esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-10-2010
Mensajes: 11,568
Agradecimientos que ha otorgado: 3,515
Recibió 6,481 Agradecimientos en 3,563 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Cuidado con la sección de los cables!!!

Cita:
Originalmente publicado por lidiana Ver mensaje
Pues creo que en este caso te equivocas. La base de tomas de mechero esta conectado a un fusible de 10 A, que ha aguantado perfectamente mientras que el cable si se ha fundido, por ser demasiado fino. Igual en la caja ponía la potencia máxima que aguantaba, y está claro que me he pasado .

Saludos y
Pues es lo que digo, el cable ha protegido el fusible, si el fusible hubiese sido adecuado a la sección del cable no hubiese pasado nada.
Citar y responder
  #3  
Antiguo 02-04-2012, 22:03
Avatar de lidiana
lidiana lidiana esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 28-01-2010
Localización: Costa Dorada
Edad: 52
Mensajes: 1,351
Agradecimientos que ha otorgado: 1,444
Recibió 760 Agradecimientos en 302 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Cuidado con la sección de los cables!!!

Cita:
Originalmente publicado por jiauka Ver mensaje
Pues es lo que digo, el cable ha protegido el fusible, si el fusible hubiese sido adecuado a la sección del cable no hubiese pasado nada.
Entiendo lo que dices, pero en este caso el fusible era el correcto, lo que no era correcto era la sección del cable de la base de tomas de mechero... Piensa que conecté un alimentador de portátil de 100w, por eso el fusible tenía que ser gordo...

Saludos y
__________________
¿Eres Furioso?
Únete a nuestro club:
http://www.clubfuria.com

Citar y responder
  #4  
Antiguo 02-04-2012, 22:33
Avatar de jiauka
jiauka jiauka esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-10-2010
Mensajes: 11,568
Agradecimientos que ha otorgado: 3,515
Recibió 6,481 Agradecimientos en 3,563 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Respuesta: Re: Cuidado con la sección de los cables!!!

Cita:
Originalmente publicado por lidiana Ver mensaje
Entiendo lo que dices, pero en este caso el fusible era el correcto, lo que no era correcto era la sección del cable de la base de tomas de mechero... Piensa que conecté un alimentador de portátil de 100w, por eso el fusible tenía que ser gordo...

Saludos y
NOOO, el fusible DEBE proteger el cable, no se puede poner 1 fusible de 20A con 1 cable de 0.5mm2.

Si quieres mas potencia hay que poner mas sección y fusible acorde. Pero repito, el problema de 1 incendio jamás lo provoca 1 cable fino, lo provoca 1 cable MAL PROTEGIDO, tenga 0.1mm2 o 10mm2, si hay 1 fusible que lo protega, NO se quema.

Y cuidado con los SHUNTS de los medidores de corriente, hay que protegerlos con fusibles "GORDOS" del orden de la intensidad que puede medir el shunt.

Editado por jiauka en 02-04-2012 a las 22:40.
Citar y responder
2 Cofrades agradecieron a jiauka este mensaje:
Dibujito (03-04-2012), lidiana (03-04-2012)
  #5  
Antiguo 03-04-2012, 10:09
Avatar de Velero Simbad
Velero Simbad Velero Simbad esta desconectado
Expulsado
 
Registrado: 06-05-2009
Edad: 72
Mensajes: 11,566
Agradecimientos que ha otorgado: 1,649
Recibió 9,240 Agradecimientos en 3,758 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Respuesta: Re: Cuidado con la sección de los cables!!!

Cita:
Originalmente publicado por jiauka Ver mensaje
NOOO, el fusible DEBE proteger el cable, no se puede poner 1 fusible de 20A con 1 cable de 0.5mm2.

Si quieres mas potencia hay que poner mas sección y fusible acorde. Pero repito, el problema de 1 incendio jamás lo provoca 1 cable fino, lo provoca 1 cable MAL PROTEGIDO, tenga 0.1mm2 o 10mm2, si hay 1 fusible que lo protega, NO se quema.

Y cuidado con los SHUNTS de los medidores de corriente, hay que protegerlos con fusibles "GORDOS" del orden de la intensidad que puede medir el shunt.
¿Y si usamos cable de 1cm de diametro para una bombilla e 10w a 12v, hay que poner fusible?
Citar y responder
  #6  
Antiguo 03-04-2012, 10:17
Avatar de jiauka
jiauka jiauka esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-10-2010
Mensajes: 11,568
Agradecimientos que ha otorgado: 3,515
Recibió 6,481 Agradecimientos en 3,563 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Respuesta: Re: Respuesta: Re: Cuidado con la sección de los cables!!!

Cita:
Originalmente publicado por Velero Simbad Ver mensaje
¿Y si usamos cable de 1cm de diametro para una bombilla e 10w a 12v, hay que poner fusible?
Aunque lo que comentas y bien sabes es 1 exageración, en ese caso habría que poner 2, uno de 200A anes del cable de 1cm de diametro y otro de 5A antes de la bombilla.

Y todas las tomas de mechero deberían llevar fusible incorporado


adecuado a la sección del cable que sale de la toma.

Y si no, mira lo que ocurre con cables gordos sin proteger.

http://foro.latabernadelpuerto.com/s....php?p=1139847

Al menos este tenía 1 shunt que actuó de fusible.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a jiauka
Clapton (03-04-2012)
  #7  
Antiguo 03-04-2012, 10:35
Avatar de Ponent
Ponent Ponent esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 19-02-2010
Mensajes: 600
Agradecimientos que ha otorgado: 87
Recibió 108 Agradecimientos en 79 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Cuidado con la sección de los cables!!!

Un detallito por si fuera de interés para algunos, otros compañeros ya se nota que son especialistas.
Cuando se pela cable con navaja hay que tener sumo cuidado con no disminuir la sección. Si se presiona demasiado la navaja la disminución puede ser significativa.

Un saludo y
Citar y responder
  #8  
Antiguo 03-04-2012, 10:11
Avatar de Velero Simbad
Velero Simbad Velero Simbad esta desconectado
Expulsado
 
Registrado: 06-05-2009
Edad: 72
Mensajes: 11,566
Agradecimientos que ha otorgado: 1,649
Recibió 9,240 Agradecimientos en 3,758 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Respuesta: Re: Cuidado con la sección de los cables!!!

Cita:
Originalmente publicado por jiauka Ver mensaje
NOOO, el fusible DEBE proteger el cable, no se puede poner 1 fusible de 20A con 1 cable de 0.5mm2.

Si quieres mas potencia hay que poner mas sección y fusible acorde. Pero repito, el problema de 1 incendio jamás lo provoca 1 cable fino, lo provoca 1 cable MAL PROTEGIDO, tenga 0.1mm2 o 10mm2, si hay 1 fusible que lo protega, NO se quema.

Y cuidado con los SHUNTS de los medidores de corriente, hay que protegerlos con fusibles "GORDOS" del orden de la intensidad que puede medir el shunt.

Yo sere de los pocos que lleva protegido el shunts con un fusible de 100 amp
Citar y responder
Responder Ver todos los foros en uno

Svb

Herramientas
Estilo

Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +1. La hora es 20:46.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto