Como casi era un acertijo os cuento el resultado:
Me arme de paciencia y fui desconectando los neutros, porque los interruptores solo cortaban la fase de cada dispositivo. Al final la avería estaba en el cargador de baterías que metía corriente por el neutro. De tal forma que en un sentido de conexión de la fase saltaba directamente y en el otro aleatoriamente según el voltaje del neutro. Desconecte el neutro del cargador y se terminaron los problemas. Ahora me queda arreglar o cambiar el cargador. Gracias a todos por vuestra ayuda, aunque se retrasada porque la solución se retraso en el tiemo |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Aprovechando la circunstancia
Si uso un cargador de esos portátiles de coche puedo quemaron Tengo tres grupos de dos baterías cada uno? Gracias |
|
#3
|
||||
|
||||
|
No, sol que tardarás en cargar el banco porque el cargador no va a dar más salida que su valor nominal.
Me alegra de la resolución del problema del verano pasado. ![]() ![]() |