| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#26
|
||||
|
||||
|
Cita:
Todo lo demás es incorrecto. Sacado de la Wiki, para ir rápido: Un interruptor magnetotérmico consta de dos partes: un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga. La parte del electroimán dispara el interruptor (lo abre) cuando se produce un cortocircuito; la parte de la lámina bimetálica lo abre cuando hay un consumo excesivo. El tiempo que tarda el interruptor en reaccionar ante una anomalía viene determinado por su curva característica. No se debe confundir el interruptor magnetotérmico con el interruptor diferencial. Éste es un dispositivo que sirve para proteger a las personas de las derivaciones de corriente (o "fugas") causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y la tierra o masa de los aparatos. Un diferencial no salta ante un cortocircuito. Intentemos ser precisos con la información técnica que damos, que luego pasan cosas. ![]() |
|
#27
|
||||
|
||||
|
Cuanta razón...
![]() ![]() ![]()
__________________
Saludos, Carlos ************************ ![]() Boating is not a matter of life and death. It's more than that. (Manny Adan "in memoriam") Socio fundador de ANAVRE nº 155 http://www.anavre.com/ http://inmenurecetas.webcindario.com |
|
#28
|
||||
|
||||
|
Sólo una puntualización. Los diferenciales TAMBIÉN saltan por un cortocircuito.
Por lo menos el mío (por no alargar la discusión). ![]() ![]() ![]() Cita:
|
|
#29
|
||||
|
||||
|
Supongo que foner, después de haber leído el mensaje nº 2 del hilo habrá pasado del rollo.
![]() Cita:
|
|
#30
|
||||
|
||||
|
Eso es, sencillamente, una salvajada.
![]()
__________________
Saludos, Carlos ************************ ![]() Boating is not a matter of life and death. It's more than that. (Manny Adan "in memoriam") Socio fundador de ANAVRE nº 155 http://www.anavre.com/ http://inmenurecetas.webcindario.com |
|
#31
|
||||
|
||||
|
kane, a pesar de tu insistencia, en casa de herrero.....
Es lo que yo hice y funciona. Si te refieres a que: "joder macho se te puede quemar el cable como el motor se joda", pues si, el magnetotermico, como dije mas arriba, es una medida de protección que va estrechamente ligada a la sección del cable, y si se estropea, hay que cambiarlo por otro igual o inferior. Editado por R.Santana en 14-06-2014 a las 21:04. |
|
#32
|
||||
|
||||
|
Biker62, sin comentarios, nunca se termina de aprender en este foro, así que corrigeme si me equivoco, pero no cambio ni una coma a lo que te refieres.
Editado por R.Santana en 14-06-2014 a las 21:08. |
|
#33
|
||||
|
||||
|
Cita:
NO. Para poder colocar el ID que es un interruptor diferencial sin protección para cortocircuitos éste debe de estar protegido con un interruptor automático en sus inmediaciones y aguas arriba que haga filiación. http://www.schneiderelectric.es/site.../faq_main.page http://www.schneiderelectric.es/site.../faq_main.page
__________________
Saludos Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada. Editado por brutus en 14-06-2014 a las 22:43. |
|
#34
|
||||
|
||||
|
Perdona era un chascarrillo, supongo que en barcos de gran cabotaje y con generadores propios los llevarán iguales o mayores.
__________________
Saludos Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada. |
|
#35
|
||||
|
||||
|
Bueno, si tenemos en cuenta que hablamos de corriente contínua, es de suponer que lo que hay en el barco no será un diferencial, será un magnetotérmico CC.
Editado por R.Santana en 14-06-2014 a las 23:12. |
![]() |