| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
La idea es traer la alimentación del cuadro es decir aprovechar la toma que ahora alimenta la maraña de cables y dejar esa zona limpia y ordenada Cómo digo el cuadro en si será lo siguiente en reformarse En cuanto a los consumos no los tengo pero supongo que no serán muy altos aunque tengo la duda de la radio transmitiendo Voy a mirarme los manuales a ver si los veo En todo caso como digo el fusible más alto que me pide un aparato (la radio) es de 10 amperios así que con 2,5 debería bastar (entiendo que un cable de esa sección aguanta 15) Me equivoco?
__________________
No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
A ver, los cables aguantan mucho sin fundirse, y 10A por mm2 de seccion no van a fundir 1 cable.
Pero la caida de tension depende y mucho de la seccion y distancia, y en caso de duda, cable gordo. Y los fusibles van a la salida de bateria, siempre antes de reducir seccion. ejemplo: bateria-fusible de 50A- cable de 4- repartidor-fusibles- cable de 2.5 Poner lis fusibles al final es absurdo, inútil y potencialmente peligroso. Como en casa, los magnetotermicos estan ANTES de diversificar cables. |
![]() |