Vale esto va aclarandose.
Mi pregunta, si por ejemplo mi aero dice que saca un máximo de 40A (que ya veríamos en que condiciones de viento huracanado salen esas cuentas), pero ponerlo lo pone. Que sección de cable pongo? 1cm? Y de fusible? Una barra de acero? ![]() Gracias por poner luz en esta oscuridad. A quien se le ocurre meterse en estos fregaos, si lo se no compro el aero.
__________________
MMSI:205646530 ADRIA |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Jajaja mejor no hubieras comprado el barco...
si tu aero saca 40 amperios, cosa que dudo, lo hara atado a un airbus 747... bromas aparte, el mio tambien saca 40 amperios pero es un dato que a mi no me interesa, te explicare por que... para meter semejante cable ( aconsejo siempre mangueras ) no me hiba bien de forma que limite el aero con un termico a 25 amp y puse cable de 6mm y vuelvo a explicar, cuando va a sacar mas de 25 amperios un aero? Condicion de baterias totalmente descargadas y huracan de 50 nudos... creo que en esas condiciones prefiero desconectarlo por si el barco sale volando... pero si insistes en querer hacer esa instalacion, para 40 amperios necesitas, cable de 16mm, ( cuando lo veas y preguntes el precio te rajaras... jajajaja,) el termico debera ser de 40 amperios y el fusible tambien, y el regulador de 45-50, mi opinion es que es un absurdo, pero hay gente pa to. a continuacion os pondre una table facil de recordar en cuanto a secciones y amperios para distancias de menos de 8 metros. 1,5mm 10 amp 2,5mm 16 amp 4mm 20 amp 6mm 25 amp 10 mm 32 amp 16mm 40 amp en cuanto a las medidas de cable no se mide en centimetros, lo correcto es milimetros de seccion al cuadrado, ejemplo 2,5mm2 de seccion, esa medida es la superficie del cable en seccion transversal, eso delimita la cantidad de amperios que es capaz de transportar con un calentamiento de trabajo aceptable. Uff creo que se me a ido un poco la olla, bueno que cada uno lea hasta donde entienda. Dudas? Adeu |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Entonces aconsejas hacerte las cuentas de 20/25 A maximo.
Con una sección de cable de 4/6 mm. Ok. Tomo nota. Mil gracias.
__________________
MMSI:205646530 ADRIA |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Hola cofrade
Yo tengo este montado para una placa de 60w y aero Aerogen 400 Fácil de montar y cablear. http://www.teknosolar.com/regulador-marlec-hrsi.html ![]()
__________________
Hay un mismo amanecer para todos, pero distintas formas de ver el horizonte. Socio de ANAVRE https://veleroironia.blogspot.com/ |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a ironia | ||
kuovadix (13-11-2014) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Cita:
Mi próxomo brico es montar un Rutland 913 con el regulador Marlec HRSi y un parque de placas solares de 160w. En teoría no debo de tener problemas, respetando como apuntan las secciones del cableado y las recomendaciones del febricante, no?? ![]() Alguna experiencia con este equipo?? ![]() Editado por Tristan Primero en 12-11-2014 a las 10:36. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Cita:
Sección de cable para el Rutland: 4 mm. Regulador exclusivo para él. Dos placas de 80W. Sección de cable 6 mm. Regulador único para las dos. Resultado: Soy autónomo en energía eléctrica.
__________________
No es tan malo envejecer, si se considera la alternativa... (Katharine Hepburn) ... Pero que difícil es aceptarlo (Epops)
|
| 2 Cofrades agradecieron a Epops este mensaje: | ||
kuovadix (13-11-2014), Tristan Primero (13-11-2014) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Cita:
![]() Yo lo que pretendo es usar el mismo regulador marlec HRSi para controlar el Rutland 913 y el parque de placas de 160w. Segun el febricante el regulador lo admite. Alguien tiene experiencia con este regulador usándolo con aero y placas??Y con qué potencia de placas lo tienen funcionando?? ![]() |
![]() |
Ver todos los foros en uno |
| Herramientas | |
| Estilo | |
|
|