![]() |
|
|
|
| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
| Avisos |
|
|
Herramientas | Estilo |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Buenas noches bona nit
A ver si me explico Una formulita muyyyy segurona para dimensionar un conductor eléctrico " de los que usamos nosotros" es no pasar de los 2 amp/mm2 Es decir para llevar una corriente de 4 amperios necesitas una sección de 2mm2 vale? Para la barrita de cobre si consideras que la máxima intensidad que puedes llegar a transportar es de 80 amperios te bastarian 40 mm2 (80 amperios son el equivalente a 12v de 1000W ,el consumo de un molinete de anclas por ejemplo) 40mm2 es una barra de 2mm de espesor por 20mm de ancho, normalmente solo para que te quepan los tornillos de 6mm con sus arandelas tuercas y terminales de cables bien asentadas y que no se te rompa o doble necesitaras mas sección (espesor, resistencia ) y ancho Es decir como te decía el dimensionamiento eléctrico no sera el dominante sinó la propia geometría del invento Si vas a dimensionar la salida de barras de una central nuclear míralo con mas cuidado vale? ![]() ![]() Ahora si? ![]() ![]()
__________________
Cierraelpico EA-3-HZB Con muchas ganas de navegar ![]()
|
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a cierraelpico | ||
juburgui (28-11-2014) | ||
| Etiquetas |
| bm1, bricobarco, electricidad |
| Herramientas | |
| Estilo | |
|
|