Buenas noches bona nit
nos vamos a poner de acuerdo facilmente estas considerando densidades de corriente de 2,5mm 16amp ---------- 6,04 A/mm2 4mm 20amp ---------- 5 A/mm2 6mm 25amp ---------- 4,1 A/mm2 10mm 32amp ---------- 3,2 A/ mm2 Son sacadas de tablas que reflejan cálculos de caída de tensión o de calentamiento del cable conductor para indicar los amperios que puede llevar un cable o barra de cobre Yo considero para pequeñísimas instalaciones una cota inferior de todos ellos que es 2A/ mm2 algo menos de lo que tu dices y del lado de la seguridad y como digo al final Si vas a dimensionar la salida de barras de una central nuclear míralo con mas cuidado vale? ![]() ![]() Estoy ¿"desperdiciando cobre" ? si, unos pocos gramos, ¿y que? en esta barrita no me voy a arruinar! y mas si, al final , lo que "domina" para el diseño es que quepan los tornillos que la barra sea resistente! y desde luego esto vale para "pre diseño" o para piececitas y no para calculo fino ,desde luego Precisamente,porque soy técnico y no físico uso cotas inferiores para diseñar sabiendo que las uso y porque las uso ves como nos íbamos a poner de acuerdo? ![]() ![]()
__________________
Cierraelpico EA-3-HZB Con muchas ganas de navegar ![]()
|