El Adverc funciona sobrecargando las baterías. ¿Cómo? Pues aumentando la tensión para que circule más corriente. Así se cargan antes... y sufren... Pero si queréis carga rápida tenéis que acostumbraros a los 15 V, y si no, tirar el Adverc.
A partir de 14,4 V las baterías gasean y pierden agua. Cada cual con sus manías. Y encima, si metéis diodos para el repartidor, hay que compensar lo que se pierde en ellos, así que... más tensión todavía. Hay otros sistemas. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Gracias Carlos, pero mi pregunta es si carga con esta tension 14,5 Volts, vigilando el agua de las baterias, lo demas es normal, no pasa nada ?????
Gracias
__________________
www.kailoa.blogspot.es[/url] ESP-9429 MMSI POL 261000281 - Call Sign SPA2244 Socio Fundador de ANAVRE |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Con 14,5 V no te pasará nada. De hecho es la tensión de carga normal en los coches (14,3-14,4). Pero cuando ya estén a esa tensión -Y MEDIDA EN BORNES DE BATERÍAS- Y ESTÉN CARGADAS A TOPE, la corriente bajará a casi 0, disminuyendo progresivamente, de modo que aún así, la carga es lenta. Lo que hace el Adverc es que las mete más de esos 14,4 V para acelerar, las hace gasear por no mucho tiempo y hace el final de la carga profunda. Cuando lo estima conveniente baja la tensión -no sé a cuanto, supongo que a la tensión de flotación, que serían 13,6-13,8 V y ahí las mantiene.
Ten en cuenta que a partir de esa situación la corriente que consumes no procede de las baterías, SINO DEL ALTERNADOR DIRECTAMENTE, sólo cuando no puede con el consumo, y eso es lo que favorece el Adverc, más corriente procedente del alternador, empiezas a tirar de las baterías descargándolas. Con un alternador con un regulador "normal", en un barco sólo estaría dando 13, 8 V como máximo, la tensión de flotación, para no sobrecargarlas, con lo que nunca llegan a tope de carga. El Adverc debería hacer un ciclo 11 y algo -12- 13 - 14,4 - 15 y algo - 13,8 y mantenerse ahí hasta el próximo ciclo si cae la tensión por consumo o parada del alternador, por ejemplo. Igual que los cargadores de red inteligentes de varias etapas. Que es lo que es, pero partiendo del alternador, no de la red. No sé si habrá quedado lo suficientemente claro. No hay peligro, si no es excesiva tensión por avería, y básicamente el Adverc es un regulador que sustituye al de alternador con características de "inteligente" y consigue forzar la carga sin perjudicar mucho a la batería. Pero debemos tener en cuenta que cuanto más pequeña es la corriente de carga, menos sufren las baterías. Y que si durante la carga no llegamos a los 14,4 V y mantenidos durante unos minutos 30, p. ej. las bats no están completamente cargadas, y su vida y rendimiento disminuye más aprisa, por cargas incompletas. Si las sobrecargamos, también, por pérdida de agua y corrosión de las rejillas y terminales positivos. Ciertamente, es difícil. Hay que aproximarse al punto ideal y determinar qué quieres primar, si la duración de las baterías o el rendimiento del suministro. Esto es para las de electrolito líquido. Con las AGM, gel, Öptima y VRLA (selladas) no puedes añadir agua. (TODAS son de plomo-ácido) y las tensiones son un poco diferentes. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Kane | ||
kAILOA (05-01-2015) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Ya que me habéis liado, otra cosa que deberíamos tener en cuenta es que las baterías son elementos de almacenamiento para cuando NO SE DISPONE DE OTRO SUMINISTRO. No deberían ser utilizadas rutinariamente en régimen de carga-descarga salvo que las queramos justo para eso y no nos preocupe cambiarlas con frecuencia. La corriente que utilicemos DEBERÍA proceder en todo momento de los elementos de generación de que disponemos, como es el caso de los coches. Y estos generadores deberían ser suficientemente sobrados como para no necesitar las baterías excepto para casos de "emergencia" Los bancos deben ser lo más grandes posibles para que la descarga de las baterías sea lo menor y más lenta posible, y después aplicar la regla del 50% Una vez que las descargamos, hacerlo hasta el 50% y después recargar a tope (ciclos completos, no parciales).
|
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Kane | ||
kAILOA (05-01-2015) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Otra verdad que "duele" es que en la mayoría de los casos es absurdo cambiar un alternador de 55 A por otro de 100 A o más. Eso depende de la capacidad del banco, y en la mayoría de los casos vas a tener una corriente de carga similar con ambos alternadores. A medida que se cargan, la corriente del superalternador va a bajar drásticamente, igual que en el otro. Eso sí, vas a cargarlas en menos tiempo jodiéndolas más, ahora, si es lo que buscas... Pero puedes acelerar la carga con otros sistemas y el alternador pequeño (aumentando la tensión, caso del Adverc y otros métodos). Sacando 40 A del alternador de 55 puedes cargar en muy buenas condiciones un banco de 400 Ah a C10
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Según me explicó Phillipe, la tensión máxima que pueden soportar las baterías de forma indefinida son 14,2 voltios. Las tensiones de 14,5 - 15 o más voltios que indicas se pueden soportar de forma puntual, pero acabarán dañando las baterías si las mantienes de forma continuada. Entiendo que la tensión que indicas la mides en los bornes de las baterías y no a la salida del Adverc, pues entre este regulador y las baterías, el puente de diodos se 'come' casi un voltio.
suerte PD: Sigo pensando que tu problema está en el alternador. Algo se ha 'movido' ahí dentro. |
![]() |