Muchas gracias Golden Dreams por tu aclaración, no se exactamente este detalle de la bomba que es una Johnson WPS 3.5 en el folleto solo encuentro el valor de presión (bar) 2.8 en principio si no me corriges tomaré tus datos como referencia, ¿que puede ocurrir si no está perfectamente presurizado el depósito?
Gracias de nuevo por tu ayuda Un saludo
__________________
Salud y buen viento |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Lo único que puede ocurrir es que tengas oscilaciones de presión cuando abras un grifo, además si tienes calentador de agua mejor que la presión de la instalación sea lo más continua posible para evitar problemas.
Esa Johnson parece que abre, Cut On a 1,7 BAR, habría que tarar el acumulador a 1,5 BAR o KG ![]() |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Muchas gracias de nuevo, me has sido de gran ayuda,
Saludos