Es relativamente facil, cambiar de serie a paralelo y medir en baterias cuanta intesidad llega, con 1 buen mppt, en serie gana por goleada. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Cita:
![]() ![]() . |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Entre 1 20 y 1 40% de mejora de rendimiento, en función de las condiciones de sombra, calidad del regulador mppt e igualdad de placas solares.
Y puestas en serie, se ahorra bastante en cable, y quien no se lo crea, que mire 1 parque solar, a ver como están mayoritariamente las placas, si en serie o TODAS en paralelo. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Cita:
gracias por el aporte, me gustaria tiraros de la lengua, pues parece que no hay consenso y me interesa sacar en claro. Yo no tengo duda de las ventajas de rendimiento en una conexión en serie, si las montara en el tejado de una casa en el campo. pero por mi experiencia, es desgraciadamente demasiado habitual que la jarcia y el palo hagan sombra en una o varias de las placas, especialmente navegando a vela... incluso llevándolas montadas en un arco de popa bastante lanzado hacia fuera, y tirando a alto, unos 2 metros y medio sobre el agua, el tiempo que las tuve conectadas en serie, me caia muy exageradamente la entrega al caer sombra sobre alguna de ellas. las puse en paralelo tomando como referencia algún que otro post del cofrade martiniut, que entendí como un desaconsejar explícito a la conexión en serie por ello. Luego he encontrado algunos posts del cofrade Kane y tuyos, que afirmais lo contrario. lejos de querer ver si unos tienen razón y otros no, qué opinais al respeto? creeis que compensa ese rendimiento de mas en serie cuando las 3 placas reciben sol frente a la caida de entrega que sufren cuando una de ellas pilla sombra? venga va, aclaremos el tema que corran los amperios!![]() ![]() ![]() Editado por abarlóate en 28-01-2016 a las 21:46. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Cita:
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
pese a que seria lo mas revelador, no es cosa de 5 minutos hacer ese test, y ando con una lista guapa de faenas pendientes... algún dia de travesia provaré.
![]() |
|
#7
|
||||
|
||||
|
En vista de que se me ha solicitado mi opinión -gracias por la deferencia-, sin duda alguna, placas en serie con regulador MPPT.
Hay que asegurarse de que la tensión de pico del grupo no excede la tensión máxima del regulador ni tampoco la intensidad ni la potencia máximas sobrepasan los correspondientes valores del regulador. Para los efectos de las sombras hay que considerar que las placas llevan diodos de bypass que minimizan esos efectos. Una sombra acusada puede impedir que la placa genere tensión parcial o totalmente, pero deja pasar la corriente por esos diodos. También ocurre, naturalmente, con las placas en paralelo. Una placa consiste en 1 o más series de varias células (p. ej. 36 para dar unos 18 V) conectadas en paralelo entre sí. En general, el rendimiento en condiciones desfavorables es mayor en la conexión en serie que en paralelo. Y el regulador MPPT maximiza el rendimiento en potencia entregada. Por otra parte, en condiciones de luz precaria, como en serie se suman las tensiones, dos placas en serie empiezan a generar antes (con menos luz) que dos placas en paralelo. Edito: Y dejarán de hacerlo más tarde. con lo que habrá generación durante más tiempo. ![]() Editado por Kane en 28-01-2016 a las 22:35. Razón: se fue |
|
#8
|
||||
|
||||
|
desconocia de esos diodos de bypass, eso lo cambia todo! muchas gracias por tu aporte
![]() |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Pues nada, gracias por los aportes. En principio me decanto por el montaje en serie con mppt, sigo con la duda del grosor de cables.
Todo el montaje va a ser un poco provisional. Como la burra no da para un arco en el que ponerlas ni para hacer otras transformaciones, este año irán colgadas del balcón de popa que se prolonga bastante. La distancia de placas a regulador será: - desde la de Er, unos 8 m. - desde la de Br., unos 5m Distancia regulador a baterías 2m Los datos de las placas ya los sabéis. Ala algún consejo sobre cable y matamos a la burra. Que el año que viene me tocará la primi y me compraré un transatlantico con central nuclear incorporada. Salud |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Como lo prometido es deuda, ahí van imágenes de mi montaje. Al final, aunque me recomendaron el montaje de las placas de 60 w en serie con la de 100w en paralelo, por un tema de que el disyuntor automático que he instalado entre el parque de paneles y el regulador no soporta mas de 24v, he montado todo en paralelo.
Por otro lado, el regulador que adquirí en un principio era uno de los falsos mppt que en realidad no es mas que un pwm (compobado con vídeos de youtube), así que me deshice de el y adquirí el de la foto adjunta de 30a, junto con el display extra. La imagen del controlador es de hoy a las 13:30 con cielo despejado. ![]() Editado por Tristan Primero en 10-07-2016 a las 16:49. |
|
#11
|
||||
|
||||
|
El controlador es el mismo que he comprado yo, el mio de 20A y de otra marca:
http://www.epsolarpv.com/en/index.ph.../654/am_id/136 Debe ser un chino que fabrica para todos. Un saludo
__________________
Una ronda.... que pago yo El exito es la preparación combinada con la oportunidad. |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Una pregunta:
¿Con qué finalidad has puesto ese disyuntor entre paneles y regulador? Cita:
__________________
Saludos, Carlos ************************ ![]() Boating is not a matter of life and death. It's more than that. (Manny Adan "in memoriam") Socio fundador de ANAVRE nº 155 http://www.anavre.com/ http://inmenurecetas.webcindario.com |
![]() |