Además del tamaño del generador de corriente, más importante es el tamaño de la batería que lo soporte.
![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Parece correcto, ten en cuenta que debe proteger el bobinado del cabestrante y el cable de la instalacion, si le pones mas corres el riesgo de forzar el motor del molinete y quemarlo antes de que salte.
![]()
__________________
Hay un mismo amanecer para todos, pero distintas formas de ver el horizonte. Socio de ANAVRE https://veleroironia.blogspot.com/ |
|
#3
|
||||
|
||||
|
buenos dias bon dia
Vamos a hacer unos numeros sencillos 700W a 12V W=VxA es decir 700/12=58,33A Un magnetotermico de 50 saltara antes de que el molinete este a tope de potencia Una opcion conservadora es uno de 60A . Uno de 80 demasiado Respecto a la sección yo empleo un criterio y es dimensionar a 2A /mm2 . Es bastante conservador pero funciona para las longitudes de un barco En tu caso 58,33/2= 29mm2 no pasara nada si empleas el de 25mm2 ![]() ![]()
__________________
Cierraelpico EA-3-HZB Con muchas ganas de navegar ![]()
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Puntualizo.
Las protecciones termicas de las instalaciones son para proteger instalacion, no equipos. Lo de ida y vuelta no es correcto, en la formula de la distancia para el calculo de secciones el numero 2 ya lo contempla. Los termicos de 50 amperios para este uso, estan diseñados para soporta picos de entre 80 y 100amp, durante un par de segundos de esfuerzo maximo, solo saltarian inmediatamente por cortocir uito franco de mas 6kv. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Respecto al magnetotermico estoy con cierraelpico, yo pondria uno de 60Amp. Como te comenta Marcos Montesier, probablemente el de 50A te aguantara sin saltar. La pregunta es si te va a durar tiempo, ya que va a trabajar siempre sobrecargado.
Respecto a la seccion del cable hay ua formua general: Sección ( mm^2) = 2 x longitud x Potencia activa / 56 x caída tensión x 12 La potencia activa son 700W, La ongitud es 10mtrla caida de tension depende del cable. En general cable de cobre tienen un 3% 56 es la conductividad del cobre Substituyendo: Sección ( mm^2) = 2 x 10 x 700 / 56 x 0.4 x 12= 52 mm Par comprobarlo hay tablas que lo tienes calculado en funcion de la caida de tension. Para 50 mm la caida de tension es 0,723V A/Km. Es decir en 10 metros, calculando 60Ax0.723/100= 0,4338. Practicamente la misma caida de tension que la referenciada con el 3% . Ten en cuenta que la tension tambien depende del estado de la bateria. Cuanto mas baja la bateria menor sera la tension que le llegue al molinete. Aunque te parezca poco, perder 0,5 V en una instalacion de 12V es mucho. 20 mt de cable de 50mm no es barato. Casi te sale a cuenta, colocarle una bateria dedicada al molinete y colocarla lo mas cerca del mismo. De esa manera el cable entre bateria y molinete no solo puede ser mas corto, si no tambien de menor seccion. Por ejemplo 3 mt de 25mm de seccion daria una caida de tension de solo 0.25V. Uno de 16mm en 3 metros 0,38. Para la carga (10A por ejemplo) podrias poner un cable 10mm (caida de tension en 10m 0,34V) o mejor de 16mm (caida de 0,06V). |
![]() |