| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Ese esquema esta mal.
En mi blog tengo algunos esquemas q7e te pueden servir. El shunt va en el negativo que va desde baterias a la borna de negativos del panel de 12v. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Cita:
placas (1).jpg No he conseguido encontrar los esquemas en tu blog. Tienes el link? |
|
#3
|
||||
|
||||
![]() A parte del negativo del cuadro, tambien debes de llevar al shunt todos los negativos de los sistemas que tengas conectados directamente a las baterias, en mi caso, bomba de achique automatica, detector de gases, alarma, etc. Saludos.
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Cita:
Debes buscar el negativo, que va desde baterias al cuadro o panel de 12v, lo desconectas de las baterias y pones el shunt justo entre el nevativo de baterias y el cable que has soltado de ellas. no puedo explicartelo mejo. tu esquema esta mal. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Cita:
De todos modos es lo que he puesto en el último esquema, no? ![]() placas (1).jpg |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Cita:
Ese es correcto. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Gracias!!!
![]() |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Para facilitar la distribucion y el cableado en la industria existen bloques repartidores de corriente 2-3-4 polos para un monton de amperios.
con su tapa de proteccion... https://www.google.es/search?biw=136...7Gxh6PWNr5KXM: Saludos |
|
#9
|
||||
|
||||
![]() Yo en este segundo esquema lo que veo mal es que el negativo del regulador, no pasa por el shunt, entonces no te dara el amperaje que estan cargando, en el primer esquema lo tenias bien, por el shunt tienen que pasar TODOS los negativos de elementos que quieras monitorizar, que supongo seran todos.Lo mejor es fabricarse o comprar una bornera donde hacer todas las conexiones, queda mucho mas limpio y organizado. Saludos.
__________________
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
Cita:
Ok, entonces pintaría como este esquema? placas (2).jpg |
|
#11
|
||||
|
||||
![]() Creo que asi esta bien, en mi opinion, que no soy ningun entendido en electricidad, a ver si los expertos lo confirman. Segun tu esquema, entiendo que no tienes dos grupos de baterias diferenciados, arranque y servicios ¿no? Saludos.
__________________
Editado por magallanesXIX en 11-06-2018 a las 21:48. |
|
#12
|
||||
|
||||
|
bueno, sí las hay, aunque no las puse debido que no les aplica el monitor y así no liar más el esquema...
|
![]() |