Bueno, pero ¿y la intensidad de carga de las baterías? El regulador regula que la tensión no pase de 14,4V a 25ºC pero a qué intensidad. ¿Eso lo regula?
Si no atiende a la cantidad de corriente o intensidad, y solo a la tensión entonces, si no me equivoco y la cago, habrá que mirar en el siguiente orden: 1º intensidad max. de carga: 15% de la capacidad de la o las baterias en paralelo a cargar. 2º Intensidad max. que dan las placas será menor que la que soporta las baterías. 3º Regulador y secciones de cables de placas hasta baterias, adecuados a la intensidad max. que circulará, la de las placas. Secciones mínimas (esto ya la cago porque son los valores para Cte. alterna, para CC será parecido): 10A: 1,5mm2 15A: 2,5mm2 20A: 4mm2 25A: 6mm2 Pero la caída de tensión debido a la longitud recorrida recomendará el cable siguiente. (de esto el enlace que un cofrade ha puesto lo calcula) ¿he atinao? ![]() |