Cita:
Originalmente publicado por Cases
Andrés. Me estás diciendo que por cada 7 amperios se necesita 1 mm de sección?
|
Buenas, me imagino que estais hablando de aplicar secciones de instalaciones de viviendas, en los barcos todo esto esta regulado por normas ISO, de hecho hay que aplicar varias, hay una especifica para corriente alterna, otra para corriente continua/directa pero a lo que se le da importancia a la hora de dimensionar la sección del cable es a la caida de tensión en el circuito, no más de un 3% de caida de tensión en circuitos criticos y de un maximo de 10% en motores y circuitos no esenciales.
Si la instalación circula por el area del motor, cobra importancia la temperatura del aislamiento del cable y hay que aplicar un coeficiente al calculo por la mayor temperatura del ambiente.
Dicho esto, no es algo que se mire en las ITV y en este pais a diferencia de otros no hay un registro de incendios a bordo de barcos, por lo que deducimos que no se incendian barcos aqui por causas electricas.
Ser prudentes con las secciones, todos los circuitos con su correspondiente fusibles, crimpar los terminales con la herramienta adecuada, sentido común y disfrutar de vuestra instalación.