OK lo del cargador inteligente, con un sólo aparato cargas varios bancos, incluso siendo distintos. En el esquema hay dos fusibles sobredimensionados de 70 y 40A (los de la derecha) que enlazan un cargador de 30A con las baterías ¿Para qué poner 40A o 70A si el cargador sólo entrega 30A y además éste tendrán una entrada máxima desde los paneles de 5,5A? Los fusibles van bien (habrá que corregir los valores de los dos indicados) pero... considera interruptores térmicos y además... secciona con interruptores y protecciones (fusibles, térmicas) las cargas para evitar que en caso de que "salte" un fusible, el único, te quedes sin electricidad en todo el barco. Además... si el fusible (único) de protección de las cargas es de 70A deberías tener todo el cableado hacia los consumos en cable de gruesa sección lo cual es una locura. Así que secciona... por ejemplo: radio, heladera, lámparas interior, lámparas exterior, lamparas posición, instrumental, etc... cada una con su fusible justo a medida.