Perdona "Urola2", pero ninguno de los ejemplos se cumple con paneles solares en paralelo, estás en un error, ya que se trata de generadores totalmente independientes, accionados por el Sol.
Solo se cumple lo que dices, con el acoplamiento en serie. Tu dices: "1.- una linterna: tienes 4 pilas en serie, 3 nuevas y una vieja, me da igual que estén en serie o en paralelo, producen lo que produzca la pila vieja." Pues no da igual, en serie solo hay un camino a recorrer y en paralelo, hay tantos como componentes conectados. Tu, como los tienes físicamente separados, has hecho la mejor opción posible.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 19-02-2022 a las 18:35. |
|
#2
|
||||
|
||||
![]() Pues yo voy a poner la nota discordante. Yo he conectado los paneles en serie. Empiezan a cargar antes, dejan de cargar mas tarde, cargan mas con poca luz. Pruebas que he hecho con ellos para comprobar el tema de afectación de sombras. Con los dos paneles a pleno rendimiento, producen x Si tapo un panel completamente la produccion se reduce a la mitad exactamente. Si tapo un panel a la mitad la producción es de 3/4 del total Si tapo un panel y medio, la produccion es de 1/4 del total ¿Por que? pues porque los paneles llevan diodos que independizan tiras de células y las placas entre si. la mayoría si no todos los paneles solares actuales (al menos los rígidos) llevan diodos y si no, se le pueden añadir, al menos entre los paneles, entre células no sé. los diodos son diodos schottky. Saludos.
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
La experiencia de "Magallanes XIX" confirma lo mencionado en el mensaje #22.
El hecho de de carguen con poca luz, o carguen antes, no lo provoca que estén en serie o paralelo, depende del valor de la tensión/corriente que llegue al regulador MPPT... AHÍ ESTÁ LA MAGIA, EN EL MPPT!!! Hoy día, todos los paneles llevan 1, 2, o 3 diodos lamados "bypass" insertados en su caja de conexiones, y son precisamente para evitar que se destruyan la/s células sombreadas, ya que con sombra, en vez de generar, absorven corriente, y en esas condiciones, el/los diodos minimizan ese efecto. Estos diodos van conectados en antiparalelo, conectando su ánodo al negativo de salida del panel y su cátodo al positivo.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 20-02-2022 a las 00:43. |
|
#4
|
||||
|
||||
![]() Pero si que influye estar conectadas en serie o paralelo. Me explico y ojo, que yo no soy un entendido en el tema, solo se lo que he estudiado para decidirme por una conexión en serie, que puedo estar equivocado ¿eh? El regulador MPPT, es capaz de reducir la tensión recibida para conseguir los 14,4v maomenos que se necesitan para cargar las baterías correctamente, lo que en ningún caso puede hacer es aumentar esa tensión si no llega el voltaje necesario. Los paneles que trabajan a 12v que en realidad trabajan a 18v, conectados en paralelo van a seguir dando ese mismo voltaje, por lo es posible que en condiciones de poca luz, mala incidencia, sombras y sumado a la caída de tensión que se pueda producir en la línea, no llegue al regulador el voltaje necesario para cargar. En cambio, con los paneles conectados en serie, sumaríamos los voltajes, por lo que a poca luz que haya, "siempre" se va a alcanzar el voltaje necesario para que el regulador empiece a meter chicha. Esto fue básicamente lo que me hizo decidirme por una conexión en serie. Saludos.
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
Todo lo que comentas es correcto. La gracia está en saber elegir los paneles, ya que hay de 18, 31, 48V, y ahora, más aún.
Así, si eliges los de menor tensión, debes montarlos en serie, pero si ya partes de paneles de 31 o más voltios, no es necesario hacer la serie, ya que tienen más que suficiente.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 20-02-2022 a las 12:46. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Los paneles solares rinden de noche(luna) , rinden sin sol directo, rinden con sombras, etc.
Pero realmente rinden cuando les da el sol directamente con un buen ángulo de incidencia, perpendicular al panel. En una hora a pleno sol van a rendir más que en 5/6 horas nublado. A vuestra discusión creo que es mucho mejor en serie que en paralelo. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Cita:
![]() Si, claro, si los paneles trabajan a mas voltaje, ahí no hay problema, regulador mppt al canto y listo. Saludos.